生化池异常泡沫问题

[复制链接]
港强 | 2022-1-3 09:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
最初印象 发表于 2022-1-2 15:14
污泥浓度多少,感觉污泥负荷高了,溶解氧多少

没化验室做不来污泥浓度sv30 百分之5
项目还没验收,现在是只有白天运营
回复

使用道具 举报

港强 | 2022-1-3 09:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
郑越135****8103【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2022-1-2 14:10

曝气头是不是坏掉了有声音

曝气头坏了不是这种咕噜咕噜的声音呀,我们这种是提拉式的
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-1-3 09:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧高,污泥负荷高,小心污泥解体了,调试初期慢慢提高污泥负荷,接着投加活性污泥或者增加点碳源
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-3 12:45:13 | 显示全部楼层
港强 发表于 2022-1-3 09:16
运营大半年了,没脱过泥,负荷很低。但是现在冬季sv30只有百分之5

进水水质?设计水量 实际水量?
回复

使用道具 举报

港强 | 2022-1-4 17:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
设计进水COD300总氮45氨氮35实际cod150氨氮20总氮25
没排过泥不知道泥都去哪了,现在一天250kg葡萄糖对付上了
回复

使用道具 举报

喜喳喳 | 2022-1-4 22:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
视频拍长点呀,声音我听到了👂
回复

使用道具 举报

『空』 | 2022-1-5 15:18:50 | 显示全部楼层
感觉进了比平时COD高的水导致高负荷
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-5 15:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是哪里漏气了
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

港强 | 2022-1-10 09:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
喜喳喳 发表于 2022-1-4 22:29
视频拍长点呀,声音我听到了👂

只能上传10m