请教各位大佬,折点加氯的自动控制方法

[复制链接]
非常完美 | 2021-4-23 07:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
哈希小哥 发表于 2021-4-22 20:01
事实上单独国产余氯仪控制加药泵表现并不好, 启停频繁会导致加药泵损坏,有些进口控制器比如说哈希的SC200 ...

谢谢大佬
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2021-4-23 08:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
还记得..过去 发表于 2021-4-22 20:59
我也有问题想问,既然这样我是不是投加的多也不会有什么影响,其他产物不说,就单对于氨氮来说一直投加到氨 ...

成本很高的,投加到合格就行了,想让老板破产吗,哈哈
回复

使用道具 举报

A.小样、别逗 | 2021-4-23 08:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

a逵哥 | 2021-4-23 08:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
没有用过,学习
回复

使用道具 举报

寒泉 | 2021-4-23 09:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-4-22 20:02
对于自来水厂,折点加氯确实需要经常调整,确保出厂水余氯的量,对于污水厂去除氨氮确实要一比8投加来确保 ...

学习了,投加量一般到多少会对出水ph有影响?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-23 10:18:59 | 显示全部楼层
寒泉 发表于 2021-4-23 09:26
学习了,投加量一般到多少会对出水ph有影响?

理论上投下去就会有影响,不是投多少才有影响。
回复

使用道具 举报

秀丽 | 2021-4-26 07:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
小试投加过程中产生大量刺激性气体
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-4-26 14:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-4-22 21:42
国家是不允许你这么搞

能问一下,是不是余氯不超标,国家就允许用次氯酸钠去氨氮
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-4-26 14:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-4-22 20:57
你的氨氮只是转化成了一氯氨,二氯氨,和三氯氨,没有真正的去除掉。

还有一氯氨二氯氨也属于氨氮吗
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-27 08:23:46 | 显示全部楼层
心心相印 发表于 2021-4-26 14:00
能问一下,是不是余氯不超标,国家就允许用次氯酸钠去氨氮

余氯一般指的是游离氯,你的氨氮高的话,投加量要十分巨大才会出现游离氯,这个时候味道已经很重了,这个你要好好斟酌。
回复

使用道具 举报

本版积分规则