大粪水调试问题

[复制链接]
查看1192 | 回复10 | 2021-4-11 22:15:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神们几个问题,1化粪池的cod为多少
2.现在小区的厨房水,洗澡水是先进化粪池还是绕过它
3.调试用化粪池的水是要抽取化粪池上清液去调试吗,
4,一般调试时cod污泥负荷低于多少就要加葡萄糖啊
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-4-12 20:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神们,帮忙看看
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-4-13 12:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
有化粪池的进化粪池,没有的就没办法,抽取废水两种情况都有
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-4-13 12:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个叫生活污水,别叫大粪水
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-4-13 13:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
一般生活污水经过化粪池后普遍存在碳氮比失衡,污水厂为保总氮达标而补碳源,进水COD一般在一两百之间。建议现场实测,多采集数据,工艺对比找最适合的。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-13 18:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边一般进水COD持续低于150以下,且会导致总氮不达标,就会考虑投加碳源了,一般间歇投加碳源
回复

使用道具 举报

Freedom | 2021-4-13 23:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
cod至少上千吧
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-14 07:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果是生活污水的化粪池cod大概在200-500mg/l
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-14 07:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
t调试抽的粪水尽量要上清液
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-14 07:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
至于污泥负荷低于多少投糖要看具体什么工艺