农村污水应急泵站处理规模5000方每天,进水氨氮55-60,总氮70-85,COD420-450,TP3.0左右,出水要求达到准四(除总氮外),工艺为AO+MBR,生化停留时间7.2小时,均为一体化设备,10套500方每天规模的一体化设备,目前主要是出水氨氮超标,请大家指导怎么调整
wechat_upload16098425735ff43f8d724d1
wechat_upload16098425735ff43f8da4dce
wechat_upload16098425735ff43f8ddab29
wechat_upload16098425745ff43f8e1de91
wechat_upload16098425745ff43f8e55fb0
wechat_upload16098425745ff43f8e89be4
wechat_upload16098425745ff43f8eb65cd
wechat_upload16098425755ff43f8f07563
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

洋708915 | 2021-1-5 18:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
曝气池溶解氧应该是不对的,测了是多少啊?还有看了你的曝气池,貌似很久没有排泥了一样,测的沉降比是?
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-5 18:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
洋708915 发表于 2021-1-5 18:58
曝气池溶解氧应该是不对的,测了是多少啊?还有看了你的曝气池,貌似很久没有排泥了一样,测的沉降比是? ...

沉降比在90%左右,因为出水氨氮超标,不敢多排泥,污泥浓度在9500-10000
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-5 18:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
洋708915 发表于 2021-1-5 18:58
曝气池溶解氧应该是不对的,测了是多少啊?还有看了你的曝气池,貌似很久没有排泥了一样,测的沉降比是? ...

溶解氧偏高,好氧池的溶解氧在3-5
回复

使用道具 举报

洋708915 | 2021-1-5 19:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2021-1-5 18:59
溶解氧偏高,好氧池的溶解氧在3-5

A池溶解氧在多少?
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-1-5 21:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池温度多高呀?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-1-5 21:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度好高,和沉降比也很高。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-1-5 21:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
c:n比勉强够用, 就是说碳源有点紧凑,你懂的, 氮不达标你就要考虑考虑反硝化的效果和工艺控制的问题了,缺氧环境的控制要注意
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-5 22:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-1-5 21:01
好氧池温度多高呀?

15度左右
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-5 22:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
洋708915 发表于 2021-1-5 19:06
A池溶解氧在多少?

A池也是很高,但是不好调,A池2-3