风机开到爆溶解氧一点都上不来

[复制链接]
查看299 | 回复11 | 2025-12-6 02:33:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思了各位老师们又来打扰你们了!
风机频率开到电机快爆了溶解氧就是上不来,污泥也膨胀到极限了。有没有哪位大神帮忙给个意见,怎么解决这个问题。
1、氨氮时高时低不稳定。
2、溶解氧连续一个星期都是0点几的数值。
3、另一组水池的污泥怎么都培养不起来。
1764959380214.jpg
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-12-6 09:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
污泥都爆的没有了,可以肯定的说楼主的溶解氧仪器有问题的。不要过于迷信仪器,仪器也要经常校正的
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2025-12-6 10:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以把2号的污泥抽到1号去培养,同时观察数据的起伏。溶氧仪需要校准了,或者把探头暴露在空气中试试看,数据好像是8还是15来着
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-12-6 10:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
看着上清液还可以,不应该是溶解氧不足。你仪表确定是准确的?
回复

使用道具 举报

加份儿rice | 2025-12-6 11:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
俱275069 发表于 2025-12-6 10:20
可以把2号的污泥抽到1号去培养,同时观察数据的起伏。溶氧仪需要校准了,或者把探头暴露在空气中试试看,数 ...

雷兹的一般是8左右
回复

使用道具 举报

布尔 | 2025-12-8 21:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
溶氧仪有校准没问题,从二组抽泥已经好几天还是没什么效果
回复

使用道具 举报

布尔 | 2025-12-9 16:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
俱275069 发表于 2025-12-6 10:20
可以把2号的污泥抽到1号去培养,同时观察数据的起伏。溶氧仪需要校准了,或者把探头暴露在空气中试试看,数 ...

放在空气中是9,不知道准不准
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2025-12-11 16:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
布尔 发表于 2025-12-9 16:08
放在空气中是9,不知道准不准

应该没错,我个人的意见就是抽泥,你根据sv30跟池容计算一下,多抽几次,每次抽完就做SV30。或者是你看看二沉池的污泥回流能不能全回到缺少污泥的池子,把污泥量补充起来
回复

使用道具 举报

俱275069 | 2025-12-11 16:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
布尔 发表于 2025-12-9 16:08
放在空气中是9,不知道准不准

污泥培养不起来是因为你的池子里面本身的污泥太少了,要补充一些
回复

使用道具 举报

布尔 | 2025-12-13 16:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
俱275069 发表于 2025-12-11 16:31
应该没错,我个人的意见就是抽泥,你根据sv30跟池容计算一下,多抽几次,每次抽完就做SV30。或者是你看看 ...

你说的都做了,就是起不来