大佬们,请教一下气浮机运行事宜

[复制链接]
查看366 | 回复10 | 2025-11-12 16:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种溶气式气浮机溶气罐的出口阀门和加压泵是常开还是间歇性的打开呢?
气浮机.png
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-11-12 16:33:05 | 显示全部楼层
我们是常开  
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-11-12 16:36:29 | 显示全部楼层

好的  感谢晓得了,那就是连续进水的情况下都是常开了,那个溶气罐出口阀门调好一般也是不动的吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-11-12 22:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
常开的,调整好后基本不怎么动了
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-11-13 09:53:10 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-11-12 22:10
常开的,调整好后基本不怎么动了

嗯嗯  好的  非常感谢,新设备提前了解一下,查看资料溶气罐压力是控制在0.3-0.5MPa。但是没说具体调控。
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-11-13 11:03:54 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-11-12 16:36
好的  感谢晓得了,那就是连续进水的情况下都是常开了,那个溶气罐出口阀门调好一般也是不动的吧 ...

     对的  
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-11-13 11:49:52 | 显示全部楼层

好的   好的   感谢指导
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-11-13 13:43:14 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-11-13 09:53
嗯嗯  好的  非常感谢,新设备提前了解一下,查看资料溶气罐压力是控制在0.3-0.5MPa。但是没说具体调控。 ...

我们净化风过来就是5-6公斤  
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-11-13 15:51:55 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-11-13 13:43
我们净化风过来就是5-6公斤

那你们压力比理论还高1kg,这个应该也要根据实际情况来控制
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-11-13 16:47:38 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-11-13 15:51
那你们压力比理论还高1kg,这个应该也要根据实际情况来控制

  岗位具体操作我还真不清楚
回复

使用道具 举报