养猪废水cod超标,请各位同行指点

[复制链接]
查看2917 | 回复14 | 2023-7-13 16:34:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
养猪废水ao池前一个月之前sv达到80%,排了一个月的泥控制到30左右了。
进水cod2500,氨氮900。
目前出水cod800,氨氮18。
每天进水800方,好氧池池容6800方。
上清液发红解絮污泥较多,大家有什么好的调整建议吗
wechat_upload168923726764afb713bd7c2
wechat_upload168923726864afb71466818
wechat_upload168923726964afb7152c38a
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-7-13 19:13:25 | 显示全部楼层
增加曝气,控制污泥龄,投加絮凝剂。
回复

使用道具 举报

世界が終わるま | 2023-7-14 01:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
由于你采用的是A/O工艺,前端的曝气量比较小。控制不好,容易引起丝状菌变成优势菌种,真正的活性菌种比较少。控制一下进水Ao池内的停留时间。主要以处理CoD为主。并不是停留时间越长越好。该排的污泥就要排。由于目前的情况,一边培养优势菌种,一边慢慢排泥,排泥一下子过大,等发现时候,真正的活性污泥数量就变少。出水cod反而会升高。实际的情况是负荷大,污泥絮状松散解体。取样水体发红,是因为池内有兼性菌。养猪场的污水可生化性其实很强的。
回复

使用道具 举报

世界が終わるま | 2023-7-14 01:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
测一下mlss 。
svi值我估计有200左右
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-14 08:09:23 | 显示全部楼层
之前SV30 80的时候出水水质什么情况?还有你们厌氧出水进AO悬浮物多少
回复

使用道具 举报

且行且珍惜 | 2023-7-14 14:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-7-13 19:13
增加曝气,控制污泥龄,投加絮凝剂。

目前风机频率最高了,只能勉强控制一级o末端3-4,一级好氧5个池子,前面四个池子不足1。
二级o在3左右。
目前已经开始投加絮凝剂了,感谢指导
回复

使用道具 举报

且行且珍惜 | 2023-7-14 14:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
世界が終わるま 发表于 2023-7-14 01:05
由于你采用的是A/O工艺,前端的曝气量比较小。控制不好,容易引起丝状菌变成优势菌种,真正的活性菌种比较少 ...

大佬,我这描述有误,工艺是两级ao。
二级ao还有1000方池容。
目前ao系统还是在排泥,停留时间这块调整的话怎么去调整呢(目前进水量满负荷),调整硝化液回流?
下一步思路准备补充一些葡萄糖/超越uasb直接进ao一部分原水。
回复

使用道具 举报

且行且珍惜 | 2023-7-14 14:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
世界が終わるま 发表于 2023-7-14 01:14
测一下mlss 。
svi值我估计有200左右

不具备条件,镜检、mlss都没法测。
全靠摸索。您说的兼性菌,是指厌氧异养菌?
还有一点上述没有提及,在我来之前uasb跑泥严重大量粪渣进入后端ao,现在刚刚控制下来uasb不在跑泥。现在主要重点是治理ao系统了
回复

使用道具 举报

且行且珍惜 | 2023-7-14 14:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-7-14 08:09
之前SV30 80的时候出水水质什么情况?还有你们厌氧出水进AO悬浮物多少

出水cod1600,氨氮110,溶解氧上不去末端不到1。
之前跑泥严重,跑泥量差不多3000mg/l
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-14 16:34:05 | 显示全部楼层
且行且珍惜 发表于 2023-7-14 14:28
出水cod1600,氨氮110,溶解氧上不去末端不到1。
之前跑泥严重,跑泥量差不多3000mg/l ...

你们要是厌氧搞不好,后面AO系统就不太好运行