orp高说明什么

[复制链接]
查看2853 | 回复10 | 2023-7-12 10:14:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边二级缺氧段orp高,在120,但是溶解氧不高,在0.19,这能说明硝酸根或是亚硝酸根多,没有转化为氮气脱掉吗?
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-7-12 11:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个数据只能做参考,不能做判定呀
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-7-12 13:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
理论上反硝化是要在orp负值下进行的,你的数据orp120说明反硝化未能完全进行,这说明硝酸盐,亚硝酸盐没有完全还远为氮气。
你数据do0.19相对来说较低,有利于反硝化的。结合数据可能是反硝化细菌活性不足,或者就是碳源不足。
建议检查硝酸盐,亚硝酸盐的浓度,确认是否存在未被转化的硝酸盐和亚硝酸盐。同时检测反硝化过程碳源是否充足,来确定反硝化细菌的活性。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-13 08:09:20 | 显示全部楼层
你二级缺氧的脱氮效率咋样呢 外加碳源了吗
回复

使用道具 举报

世界が終わるま | 2023-7-14 01:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果前端有uAsB的工艺,取个样看一下那个厌氧活性污泥,负荷与ph值相关。合理控制好uasb的pH值。硝化的过程当中适当的添加碳源。
回复

使用道具 举报

喵的智障 | 2023-7-15 20:56:18 | 显示全部楼层
测得的溶解氧只是“剩余溶解氧”,剩余溶解氧=存量(一级好氧末端DO)+供给量(无供给)-消耗量(内源呼吸、耗氧污染物消耗)。如果你好氧末端DO很高,也会影响二级缺氧的环境,你测出来0.19的DO是已经消耗了耗氧污染物后剩下的。另外对于非高碳氮比工业污水,二级缺氧如果没有多点配水或者碳源投加的话,不要指望它能有多少反硝化效果。
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-7-16 08:25:47 | 显示全部楼层
喵的智障 发表于 2023-7-15 20:56
测得的溶解氧只是“剩余溶解氧”,剩余溶解氧=存量(一级好氧末端DO)+供给量(无供给)-消耗量(内源呼吸 ...

好的谢谢,我打算多加碳源试一试,orp一般保持在-100左右就行吧。
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-7-16 08:31:23 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-7-13 08:09
你二级缺氧的脱氮效率咋样呢 外加碳源了吗

是要加碳源的,但是没加很多,目前基本没效果。
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-7-16 21:24:12 | 显示全部楼层
天啊天啊天啊 发表于 2023-7-16 08:31
是要加碳源的,但是没加很多,目前基本没效果。

有没有总氮数据呢
回复

使用道具 举报

于仁舟 | 2023-7-16 21:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
pH是多少?ORP跟pH也有关系,同样的水,pH越低ORP越高。