O池温度过高,有没有什么好的降温方式?

[复制链接]
查看1937 | 回复24 | 2023-7-6 15:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
曝气池已经44℃了,硝化菌基本不工作了,有没有什么好的降温方式。
wechat_upload168862804164a66b4939e3f
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-7-6 15:40:22 | 显示全部楼层
什么原因导致的水温高呢?  
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

太善良 | 2023-7-6 15:44:01 | 显示全部楼层
盖子上装喷水装置,定时喷水,盖防晒网
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-6 16:55:05 | 显示全部楼层
看样子你们有除臭加盖了 曝气池也散不了热。
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-7-6 17:31:45 | 显示全部楼层
看你这情况只能增加曝气池的遮阳和利用冷却水系统
回复

使用道具 举报

18236609592 | 2023-7-6 18:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-7-6 15:40
什么原因导致的水温高呢?

进水经过冷却塔后是41℃,到曝气池后44℃
回复

使用道具 举报

18236609592 | 2023-7-6 18:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
太善良 发表于 2023-7-6 15:44
盖子上装喷水装置,定时喷水,盖防晒网

加了深井水喷洒,作用不大
回复

使用道具 举报

18236609592 | 2023-7-6 19:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
182****9592【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-7-6 18:25

加了深井水喷洒,作用不大

板子就是隔热的😂
回复

使用道具 举报

18236609592 | 2023-7-6 19:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-7-6 17:31
看你这情况只能增加曝气池的遮阳和利用冷却水系统

板子就是隔热的;冷却水成本高吧?
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-7-6 19:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
进水温度多高呀
绿水青山就是金山银山