进水总氮超标导致出水总氮超标,求大神指教!谢谢!

[复制链接]
查看3119 | 回复25 | 2023-3-15 13:05:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAO工艺,设计15000m³/d,执行1级A标准。实际8500m³/d。前天晚上进水总氮超标,进水COD188  氨氮43.6  总磷3.56  总氮54.3,出水COD11  氨氮0.31  总磷0.35  总氮17.4。昨天降低了进水量 6000m³/d,加大了复合碳源2000kg/d(乙酸钠 20%浓度)。刚做了缺氧末硝态氮9.77,好氧末硝态氮16.3,MLSS 9800,MLVSS 3300。现在内回流比在400% 外回流一台泵140%(最低了)。出水总氮还是超标,求大神指教!谢谢!
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-3-15 13:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
看描述楼主做的已经很对了,但是调整没到位,继续提高回流比和碳源投加量,可以尽快的恢复!进水TN高如果没有及时调整,出水TN总会高一阵子的,因为那一段时间多出来的TN会叠加在原来TN上排出去的
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2023-3-15 13:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-3-15 13:21
看描述楼主做的已经很对了,但是调整没到位,继续提高回流比和碳源投加量,可以尽快的恢复!进水TN高如果没 ...

感谢大神指教
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-3-15 14:52:20 | 显示全部楼层
进水水质不是很高,你们污泥浓度保持这么高
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-3-15 15:33:41 | 显示全部楼层
我怎么算的要投加14000KG的20%乙酸钠
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-3-15 16:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
单纯看硝酸盐氮还是碳源不够   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-3-15 18:07:14 | 显示全部楼层
碳源怎么算的,按现有数据还需要继续加碳源呢
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2023-3-15 19:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-3-15 14:52
进水水质不是很高,你们污泥浓度保持这么高

各方面原因,排泥不及时
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2023-3-15 19:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2023-3-15 15:33
我怎么算的要投加14000KG的20%乙酸钠

怎么计算投加碳源?
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2023-3-15 19:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2023-3-15 16:34
单纯看硝酸盐氮还是碳源不够

感谢指点,早上已经加大碳源量了
回复

使用道具 举报