污泥回流泵坏了,是什么原因?

[复制链接]
查看1108 | 回复15 | 2023-2-14 20:28:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
池容1300,进水量800,进水COD1890
污泥浓度12.5,SV98%,污泥回流泵坏了会是什么原因导致的?
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 2023-2-14 21:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
潜污泵还是陆上泵。
回复

使用道具 举报

L.H | 2023-2-15 00:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
这么高的沉降比,膨胀了吗?
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2023-2-15 06:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
坏了的种类有很多,你这具体是哪坏了清楚吗?可能是1.安装问题
2.使用工况
3.质量问题
4.选型问题等
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-2-15 09:52:55 | 显示全部楼层
污泥浓度这么高导致泵堵的可能性比较大,排查泵的电流电压是否缺相异常, 把泵提出来(或一定高度再试)清理看看是否有流量,如果解决不了就拆泵检修吧
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-2-15 16:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
泵坏了如果是潜污泵,有可能是堵了烧了
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2023-2-15 21:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
怎么个坏了?抽不上来还是电机烧了?赶紧找问题解决,要么换新泵,最好一用一备。
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-2-15 22:03:46 | 显示全部楼层
泵坏了,需要描述一下当前泵的工况,出力问题还是无法启动还是震动异响等等。。。
回复

使用道具 举报

茹387815 | 2023-2-16 22:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
知行合一88154 发表于 2023-2-14 21:33
潜污泵还是陆上泵。

陆上泵,已经解决了,是叶轮反转问题
回复

使用道具 举报

茹387815 | 2023-2-16 22:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
LH738791 发表于 2023-2-15 00:49
这么高的沉降比,膨胀了吗?

沉降比一直都这么高,污泥也一直膨胀
回复

使用道具 举报