氨氮总氮高,求助

[复制链接]
查看1650 | 回复27 | 2022-11-21 15:37:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好一个星期前,氨氮总氮忽然升高,氨氮88总氮120
工艺是调节池到芬顿在到缺氧好氧 碳源是乙酸钠一天一袋,沉降比20%左右。现在COD 88,氨氮38,总氮60,还能怎么降的快点 要求出水cod150 氨氮20 总氮45 我们这是工业废水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-11-21 15:59:49 | 显示全部楼层
一个星期前发生过什么吗
回复

使用道具 举报

jony | 2022-11-21 16:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池参数怎么样,bo.ph.mlss
回复

使用道具 举报

勇敢牛牛呀 | 2022-11-21 16:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
jony 发表于 2022-11-21 16:02
好氧池参数怎么样,bo.ph.mlss

Ph8.04do缺氧0.1好氧3.4
回复

使用道具 举报

勇敢牛牛呀 | 2022-11-21 16:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-11-21 15:59
一个星期前发生过什么吗

把双氧水调低了导致絮凝沉淀池泥流入缺氧
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-11-21 16:44:25 | 显示全部楼层
投泥、投碳源,加强硝化和反硝化。
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

勇敢牛牛呀 | 2022-11-21 17:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-11-21 16:44
投泥、投碳源,加强硝化和反硝化。

缺氧和好氧都加碳源吗。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-11-21 17:16:35 | 显示全部楼层
宋冬锴 发表于 2022-11-21 17:01
缺氧和好氧都加碳源吗。

加的话,加缺氧,缺氧用来反硝化脱氮;好氧保障2-3的DO强化硝化。目前不达标的情况建议停止进水或者减少进水降低运行水力负荷
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-21 18:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
少排泥,加大曝气,把硝化系统建立起来