好氧池活性污泥越来越少,各位大神支个招?

[复制链接]
查看2249 | 回复33 | 2022-9-24 16:09:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好氧池活性污泥越来越少,沉降比试验只剩10%了,污泥老化沉降很快,泡沫也很多。该怎么办啊?
wechat_upload1664006930632ebb12b6867
wechat_upload1664006931632ebb1327818
wechat_upload1664006972632ebb3cc845c
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-9-24 17:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
化验数据、现场参数这些,有没有分析过
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-24 18:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
还有其他数据吗?
回复

使用道具 举报

风满袖 | 2022-9-24 18:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
化验数据,好氧池出水cod100多点,氨氮5左右
回复

使用道具 举报

风满袖 | 2022-9-24 18:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是今天化验的数据,进水氨氮有些高
wechat_upload1664015567632edccfd5fb6
回复

使用道具 举报

风满袖 | 2022-9-24 18:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
曝气量没做过调整,平时也有排着泥,近期就开始起泡沫,活性污泥浓度下降。
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2022-9-24 20:02:50 | 显示全部楼层
风满袖 发表于 2022-9-24 18:33
这是今天化验的数据,进水氨氮有些高

看数据分析,好氧端是不是有水回流到厌氧端,厌氧实际是作为缺氧来用?如果进水来的废水氨氮提高了,而COD没有提高的话,会因为系统脱除总氮消耗更多的碳源,长期运行会造成系统因碳源不足而使得污泥浓度下降。污泥看着是老化的迹象,建议投加碳源试试。个人建议,供分析参考。
回复

使用道具 举报

ltc | 2022-9-24 20:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
补泥 排泥
回复

使用道具 举报

k.s. | 2022-9-24 20:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮负荷冲击了
回复

使用道具 举报

k.s. | 2022-9-24 20:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
可能也许大概,哈哈哈。第一,氨氮负荷太高了,突然变大后,cod没跟上来。第二,过高氨氮会压制硝化反应,细菌少了,直接上天