除磷剂聚合硫酸铁和碳源乙酸钠的用量和用法?

[复制链接]
查看1473 | 回复12 | 2022-9-1 20:24:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调不了溶养,调不了污泥回流,想调回流只能加泵,总磷要求0.5以下,总氮要求15以下,药剂有聚合硫酸铁和乙酸钠都是粉剂,求大神告知药剂用量和用法(是稀释添加还是直接倒,浓度是多少,加药泵频率是多少)每小时水量20方,加药桶是200L的,总磷出水高于进水初步已经弄清楚了是不排泥造成的,现在整袋加碳源cod根本不长,我都快神经了,求大神帮帮忙吧,头发掉了不少了。
wechat_upload16620350466310a466dbf9a
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-2 08:18:34 | 显示全部楼层
什么工艺呢?多大规模的
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-9-2 08:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
1、一般是溶解稀释投加,化学除磷做小试来确定投加量
2、污泥量不涨,这个问题比较复杂,看楼主出水氨氮很低,TN较高,很可能是硝态氮,而且不清楚楼主是什么工艺流程,如果是脱氮工艺,碳源可以继续投加看看TN是否下降,如果只是单纯的曝气池,可以碳源和氮源一起投加!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

雨过天晴89128 | 2022-9-2 10:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-9-2 08:18
什么工艺呢?多大规模的

ao加mbr  日产水400
回复

使用道具 举报

雨过天晴89128 | 2022-9-2 10:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-9-2 08:39
1、一般是溶解稀释投加,化学除磷做小试来确定投加量
2、污泥量不涨,这个问题比较复杂,看楼主出水氨氮很 ...

谢谢 谢谢  我在研究研究
回复

使用道具 举报

雨过天晴89128 | 2022-9-2 10:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-9-2 08:39
1、一般是溶解稀释投加,化学除磷做小试来确定投加量
2、污泥量不涨,这个问题比较复杂,看楼主出水氨氮很 ...

工艺流程是ao加mbr
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-2 13:42:02 | 显示全部楼层

那你是加到膜池了 自己拿烧杯实验试试看看效果咋样
回复

使用道具 举报

欢明 | 2022-9-2 23:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
搞点水样,小烧杯实验起来,看多少水样加多少除磷剂能降到自己想要的范围
回复

使用道具 举报

一米阳光777 | 2022-9-3 00:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
MBR投加聚合氯化铝  要高浓度的!对膜污染小。500方  药量配置5%浓度的话 24小时投加1吨稀释好的聚合氯化铝。总磷可以降到0.4以下。
回复

使用道具 举报

一米阳光777 | 2022-9-3 00:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
咱俩工艺差不多,我是A20➕MBR   问题也差不多,  基本一样。现在已经稳住了,出水总磷0.15  氨氮0.04