A2O工艺二级硝化池PH从7.5降至7.1了,大佬们能指教一下是什么原因造成的和解决办法么?目前进水出水参数正常,污泥浓度控制在20g/L左右,A池搅拌机运行正常。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-8-10 18:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
7.5降到7.1是哪个池子的,还是是进水7.5出水7.1,问题描述清楚
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-8-10 19:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
脱氮工艺PH下降很正常,硝化反应是消耗碱度的,而反硝化最多只能补偿硝化消耗碱度的一半,如果是稳定的脱氮系统PH下降,有几种可能:1、进水氨氮升高,2、进水碳源减少,3、进水碱度减少等等,PH变化需要参照其他数据,楼主排查一下
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-8-10 19:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-8-10 19:05
脱氮工艺PH下降很正常,硝化反应是消耗碱度的,而反硝化最多只能补偿硝化消耗碱度的一半,如果是稳定的脱氮 ...

1.进水氨氮升高了那是原水氨氮就高了,厌氧没有处理氨氮的功能,如果真是氨氮进水高的话只有加水稀释调节池的水了额。2.目前生化是满负荷运行,从二级硝化池COD1000左右,应该不是缺少碳源哦,难道是厌氧出水碳氮比的问题?3.进水碱度的话我没条件检测,只能说厌氧出水PH在7.2左右,也在正常范围内。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-8-10 19:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-8-10 18:08
7.5降到7.1是哪个池子的,还是是进水7.5出水7.1,问题描述清楚

是二级O,PH降了
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-8-10 20:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-8-10 19:56
是二级OPH降了

第一级O的出水PH和氨氮有什么变化?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

阿土 | 2022-8-10 21:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
O里面pH降低是正常现象啊,硝化反应会降低碱度
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-8-10 21:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
阿土 发表于 2022-8-10 21:20
O里面pH降低是正常现象啊,硝化反应会降低碱度

关键在于二级硝化池PH控制在7-8.5啊,都到7.1了,很担心降到7以下啊
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-8-11 07:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-8-10 19:56
是二级O,PH降了


这是正常的呀,硝化反应pH是会降低的呀,你的硝化反应应该相比之前剧烈一些,如果还继续降低建议适当补充碱度,间接提高pH
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-8-11 07:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-8-11 07:13
这是正常的呀,硝化反应pH是会降低的呀,你的硝化反应应该相比之前剧烈一些,如果还继续降低建议适当补充 ...

简单粗暴加片碱还是加其他药剂?
回复

使用道具 举报