二沉池没有沉降,一直跑泥?

[复制链接]
查看2410 | 回复20 | 2022-7-21 14:26:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个好氧池溶氧都在0.5左右,污泥浓度3000,进水COD2000—3000,池子没有一点沉降性,一直跑泥
wechat_upload165838467862d8f1261da37
wechat_upload165838467862d8f12675f0b
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-7-21 15:33:07 | 显示全部楼层
要不就加大爆气吧
回复

使用道具 举报

zwg798002 | 2022-7-21 21:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
第一格0.5第二格1-2第三格2-4DO
回复

使用道具 举报

家亮 | 2022-7-21 21:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
长时间缺氧也会造成污泥上浮
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-7-21 22:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
进水COD那么高,你的好氧池溶解氧0.5太低了,会导致丝状菌膨胀的,从你的沉降比分析可能已经发生了污泥膨胀
回复

使用道具 举报

生活 | 2022-7-21 22:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
污泥膨胀了。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-22 07:59:34 | 显示全部楼层
看样子生化池应该挂填料了
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-7-22 08:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
负荷高了,提高厌氧处理能力吧
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-7-22 08:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
测一下PH值,是不是酸了
回复

使用道具 举报

DYM | 2022-7-22 09:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢言 发表于 2022-7-22 08:52
测一下PH值,是不是酸了

我的也这样,进水p5左右,但是加碱了,因为没什么氮后面到好氧池ph有8,污泥还是膨胀了,怎么办哦😭