怎样控制mbr池溶解氧过高问题,求解?(风机无法调节)
回复
使用道具
举报
污水帮帮忙
|
2022-6-14 00:50:42
来自手机
|
显示全部楼层
提高污泥浓度即可减少溶解氧,建议根据厂家要求保持合理的污泥浓度以及曝气风量,不然容易造成膜堵
回复
使用道具
举报
水来
|
2022-6-14 00:57:01
来自手机
|
显示全部楼层
加变频器
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2022-6-14 08:07:16
|
显示全部楼层
膜池的溶解氧多少?
回复
使用道具
举报
流浪篝火者
|
2022-6-14 09:19:08
来自手机
|
显示全部楼层
手动开机时间或停机时间,多台减少开机台数,看其他地方高DO不影响分风量过去,建议搞个变频器,安装进气阀门,可控制风量
回复
使用道具
举报
古古很贪睡
|
2022-6-14 09:27:55
来自手机
|
显示全部楼层
水来 发表于 2022-6-14 00:57
加变频器
就是变频不能再往下调了,所以想想其他法子
回复
使用道具
举报
BlackMamba.陈峰
|
2022-6-14 10:59:02
来自手机
|
显示全部楼层
加装分管吧……排风口
回复
使用道具
举报
小污师护水清
|
2022-6-14 11:02:59
来自手机
|
显示全部楼层
说下个人看法哈,不一定准。测溶氧我都是测的膜池前面那个的溶氧,膜池的我没管过。主要看曝气效果是否剧烈。主要做膜冲刷。看你这曝气强度,感觉你再调小,膜污堵的就厉害了。没有必要再调小了,供参考。
回复
使用道具
举报
一心向北
|
2022-6-14 16:05:53
来自手机
|
显示全部楼层
没法控制,这是通病。
回复
使用道具
举报
站在原地,等
|
2022-6-14 19:04:33
来自手机
|
显示全部楼层
有没有放空管,或者增大污泥浓度,或者提高进水COD
回复
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
技术支持
技术支持团队成员
古古很贪睡
5
主题
56
回帖
561
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 561, 距离下一级还需 439 积分
助理工程师, 积分 561, 距离下一级还需 439 积分
积分
561
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
二沉池浮泥如何消除
2
外购污泥后控制指标,已迅速回落,求看细菌
3
过年期间停运污水
4
高氮废水(二甲胺,三甲胺),电导和氨氮有
5
电絮凝设备设计求助
6
易忽视的化学试剂与药品安全管理
7
中间那一大坨是丝状菌吗?
8
看看这样的泡沫问题
9
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
10
锤吸虫很久才出现一次