出水cod超标,氨氮合格

[复制链接]
查看2081 | 回复25 | 2022-3-31 15:20:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水,除碳工艺,进水ss偏高。
进水cod270,出水100,进水氨氮45,出水0.51。
排除曝气过度。
这种一般有哪几种可能?
wechat_upload164871121662455630bdac4
wechat_upload16487112176245563135ed3
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-3-31 15:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
先测一下亚硝酸盐含量,排除一下还原性物质的影响,如果没有投加碳源,可能发生了短程硝化!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-3-31 16:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
把风机量适当的调小一点,试试
回复

使用道具 举报

飞牛在天 | 2022-3-31 16:09:49 | 显示全部楼层
出水浑浊不?过滤一下再测一下COD,排除SS影响。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-3-31 16:13:10 | 显示全部楼层
反硝化呢? 这些碳源刚好满足反硝化。
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-3-31 17:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-3-31 15:56
先测一下亚硝酸盐含量,排除一下还原性物质的影响,如果没有投加碳源,可能发生了短程硝化! ...

现有条件无法检测亚硝酸盐,短程硝化对cod有什么影响?
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-3-31 17:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢言 发表于 2022-3-31 16:07
把风机量适当的调小一点,试试

应该不是曝气问题,溶解氧0.8。
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-3-31 17:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
飞牛在天 发表于 2022-3-31 16:09
出水浑浊不?过滤一下再测一下COD,排除SS影响。

出水算不算浑浊,出水一般吧,上清液白色悬浮絮体较多
回复

使用道具 举报

我和僵尸有个约 | 2022-3-31 17:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-3-31 16:13
反硝化呢? 这些碳源刚好满足反硝化。

不用出总氮,如果发生反硝化,出水cod应该在低点?
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2022-3-31 17:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
我和僵尸有个约 发表于 2022-3-31 17:03
出水算不算浑浊,出水一般吧,上清液白色悬浮絮体较多

出水发白可能是细菌解体造成的
回复

使用道具 举报