一体化设备缺氧池泛白氨氮超标

[复制链接]
查看1228 | 回复14 | 2022-3-8 14:03:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图是缺氧池 池子泛白,后两张是斜板出水。
斜板出水悬浮物很多而且呈白色,加的药是pac,现在出水氨氮超标,是什么原因啊?


7473A6CD-5AA5-432E-97CB-2F20049DB8B1.jpeg
6DE49092-22E6-4D85-B6B0-31D22026B50A.jpeg
5947210F-4C8F-41DA-98F6-B77E1E76492F.jpeg
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-3-8 14:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
处理的什么水
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-8 15:31:07 | 显示全部楼层
建议你暂时别加PAC了 污泥回流是不是回前段了 生化池挂膜咋样?
回复

使用道具 举报

Whattodo | 2022-3-8 15:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-3-8 14:21
处理的什么水

乡镇生活污水
回复

使用道具 举报

Whattodo | 2022-3-8 15:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-3-8 15:31
建议你暂时别加PAC了 污泥回流是不是回前段了 生化池挂膜咋样?

此一体化设备工艺步为预缺氧-厌氧-缺氧-好氧。污泥回流回到预缺氧池。好氧池挂膜正常。  设备运行一年多,前面十个月都没有开污泥回流,出水正常。现在污泥回流量比较小,并且回流的基本都是水,泥很少。
回复

使用道具 举报

Whattodo | 2022-3-8 15:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-3-8 15:31
建议你暂时别加PAC了 污泥回流是不是回前段了 生化池挂膜咋样?

请问老师这种情况是否因为悬浮物未沉淀造成?
氨氮超标与缺氧池泛白有无关联?
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-3-8 16:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
平时有加碳源吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-8 17:03:44 | 显示全部楼层
Whattodo 发表于 2022-3-8 15:43
此一体化设备工艺步为预缺氧-厌氧-缺氧-好氧。污泥回流回到预缺氧池。好氧池挂膜正常。  设备运行一年多 ...

那之前都不回流 怎么突然就回流了?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-8 17:04:08 | 显示全部楼层
Whattodo 发表于 2022-3-8 15:46
请问老师这种情况是否因为悬浮物未沉淀造成?
氨氮超标与缺氧池泛白有无关联?
...

跟这方面有关系。
回复

使用道具 举报

Whattodo | 2022-3-8 17:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-3-8 16:25
平时有加碳源吗?

平时没有加碳源
回复

使用道具 举报