屠宰废水调试期间,氨氮降不下来

[复制链接]
查看1561 | 回复16 | 2022-3-7 20:35:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:集水池-隔油池-调节池-气浮-一级AO-二级AO-沉淀池-出水。
目前一级O污泥为30%,二级O泥量为60%。
系统内回流二级O到一级A开起来增加一级O泥量,但是几天了没有效果。外回流由于二沉池没启用所以无法进行外回流。
进水COD2500,氨氮为300。目前出水COD为370,氨氮为160。
调大两个O池爆气也没什么效果。
wechat_upload16466564736225fbd9e1083
wechat_upload16466564746225fbda59b5f
wechat_upload16466564746225fbdac6764
wechat_upload16466564756225fbdb54dee
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-3-7 20:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
没有二沉池没有外回流,等于你的污泥流到后面就直接被排掉了。二级O回流到一级A只是治标不治本,长出来的都是泥龄短的微生物,而硝化菌这种泥龄长的微生物还没长好就被排出去了,氨氮自然下不去。还是先把外回流搞好吧,实在不行拿个潜水泵从沉淀池底部抽泥到一级A池也好。
回复

使用道具 举报

十二51898 | 2022-3-8 07:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
清浊之间 发表于 2022-3-7 20:54
没有二沉池没有外回流,等于你的污泥流到后面就直接被排掉了。二级O回流到一级A只是治标不治本,长出来的都 ...

哦哦,好的谢谢
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-3-8 07:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
第一沉淀池污泥的事,污泥形成一个循环,沉淀池污泥池下临时泵打循环。二,化验数据就一个么?多化验几次,整体基数大,氨氮得慢慢降,看看氨氮变化走势。参考一下我这个走势图
wechat_upload164669714362269ab77c911
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-8 08:20:32 | 显示全部楼层
你这个负荷还是很高的,二沉没启用是什么意思?你们不出水吗?生化池挂填料了吗
回复

使用道具 举报

Ing_Wen | 2022-3-8 08:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮太高了
回复

使用道具 举报

专业承包拆塔 | 2022-3-8 09:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
投加菌剂,调试会变得简单很多
回复

使用道具 举报

民925873 | 2022-3-8 10:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
cod进水2500出水370,按营养比推测,有100多的氨氮被微生物作为营养物质吸收了,大概只有三四十的的氨氮是被消化作用代谢的,说明已经有硝化能力,但是异氧菌占优,而且由于cod负荷大,污泥增长速度应该很快,因此第一需要排泥,且由于硝化菌的污泥龄周期长,所以排泥不宜多拍,采取每日定量排的措施控制;第二外循环必须有,按0.5到1的比例回流污泥,理由很长不表;第三适当补碱。
回复

使用道具 举报

十二51898 | 2022-3-8 11:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-3-8 07:52
第一沉淀池污泥的事,污泥形成一个循环,沉淀池污泥池下临时泵打循环。二,化验数据就一个么?多化验几次, ...

最近这段时间基本两天测一下波动性不大
回复

使用道具 举报

十二51898 | 2022-3-8 11:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-3-8 08:20
你这个负荷还是很高的,二沉没启用是什么意思?你们不出水吗?生化池挂填料了吗 ...

二沉池进水就要过在线
回复

使用道具 举报