A2O生物除磷调试的交流!

[复制链接]
查看2046 | 回复43 | 2022-2-23 11:07:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在调试一个生物除磷的工艺,主要是淀粉糖加工废水,每日处理水量约13000m3/h(含多股废水),主体工艺:IC反应器+厌氧氨氧化+A2O+二沉池(一标段)后续还有二标段深度处理就不叙述了;调试要求:通过对1标段A2O池进行调整使一标段二沉池废水总磷降至5mg/L以下,A2O来水 TP 20mg/L;COD 100mg/L;目前调试措施往厌氧池投加葡萄糖,每小时投加100kg(间歇的),人工每隔一小时投加一次,24小时都有投加;碳源投加量可能不够,后续可以适当提高加药量;不知道有没有大神实践过生物除磷,其处理结果怎样?
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-2-23 12:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
个人看法:
①你这IC应该是为了去除C,后面AAO又要投加碳源……有点尴尬
②就你目前AAO进水的COD100,总磷20,默认厌氧释磷不错,你这碳源明显不足,就算要加碳源,为啥要把碳源加在厌氧池呢?

生物除磷,只能说效果一般般吧,主要还是参考现场情况,我们都是生物除磷外加除磷剂。根据出水和进水TP,灵活控制投加量。

个人看法,不一定正确,蹲点学习,看你这设计总感觉怪怪的。
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-23 21:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-2-23 12:59
个人看法:
①你这IC应该是为了去除C,后面AAO又要投加碳源……有点尴尬
②就你目前AAO进水的COD100,总磷2 ...

兄弟,厌氧氨氧化,cod高了运行不了
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-23 21:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
氮只要有要求吗?把aao运行至ao,缺氧区改厌氧
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-23 21:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
目前你剩余的cod,多半是生物难以利用,可以参照除磷17-20比例投加碳源,剩余污泥很重要。
我主要担心你的硝酸盐浓度
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-2-23 22:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-2-23 21:56
兄弟,厌氧氨氧化,cod高了运行不了

嗯嗯,谢谢指导,不知道进水多少,有点怀疑这个厌氧氨氧化真的有存在的必要吗?后面还有AAO啊,进水总氮多少?
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-23 22:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-2-23 22:52
嗯嗯,谢谢指导,不知道进水多少,有点怀疑这个厌氧氨氧化真的有存在的必要吗?后面还有AAO啊,进水总氮 ...

很多项目都是带有色彩性质的
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-2-23 23:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-2-23 22:56
很多项目都是带有色彩性质的

深有感触。
哈哈,所以有时候总会希望自己在的项目设计师,能多去成熟优秀的水厂,实际调研。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-24 07:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
你们如果担心厌氧后碳源不足,可以厌氧超越部分直接进后续生化系统,这个需要现场实验。
回复

使用道具 举报

我的偶像名曰孙 | 2022-2-24 08:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-2-23 22:52
嗯嗯,谢谢指导,不知道进水多少,有点怀疑这个厌氧氨氧化真的有存在的必要吗?后面还有AAO啊,进水总氮 ...

进水含多种水质,混合进入预酸化池,预酸化池COD一般在2000—3000mg/L,TN 大概300mg/L,IC后出水COD在300—700mg/L;厌氧氨氧化是4组并联运行,平均出水TN大概100mg/L上下
回复

使用道具 举报

本版积分规则