二沉池到高效沉淀池水头一般要多大?

[复制链接]
查看1622 | 回复10 | 2022-2-14 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,二沉池到高效沉淀池的水头一般要多大?因为高效沉淀池还包括混合区和絮凝区,两个区域都会消耗部分水头,如果水头小,二沉池出水就不能顺利把水压过去,可能会导致二沉池出现雍高的情况。
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-2-14 11:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
水头?一般二沉池出水,会有二级提升,你说是这个水量大小?
回复

使用道具 举报

ZING | 2022-2-14 11:11:15 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-2-14 11:08
水头?一般二沉池出水,会有二级提升,你说是这个水量大小?

没有提升,全套重力流。我意思是:重力流的话,工艺之间那肯定是要有水头,水才能流到下一个工艺,如果工艺见水头损失大,那相应的水头就要大(也就是高程差大)才能顺利流过去,太小的话虽然也能流,但是可能上游会雍高。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-2-14 11:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
ZING 发表于 2022-2-14 11:11
没有提升,全套重力流。我意思是:重力流的话,工艺之间那肯定是要有水头,水才能流到下一个工艺,如果工 ...

水头损失得看联通管道的管径以及后面的水头损失。我记得好像是500-1000mm吧
回复

使用道具 举报

ZING | 2022-2-14 11:50:45 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-2-14 11:46
水头损失得看联通管道的管径以及后面的水头损失。我记得好像是500-1000mm吧 ...

嗯,应该差不多,我看其他的一般搞到0.7m。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-14 13:14:41 | 显示全部楼层
二沉池到高效沉淀估计你得提升过去了
回复

使用道具 举报

ZING | 2022-2-14 14:38:18 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-2-14 13:14
二沉池到高效沉淀估计你得提升过去了

不用的,我们一般都是全流程重力流
回复

使用道具 举报

Leo61605 | 2022-2-17 11:47:09 | 显示全部楼层
ZING 发表于 2022-2-14 11:50
嗯,应该差不多,我看其他的一般搞到0.7m。

这个数够了,这个范围
回复

使用道具 举报

张祺 | 2022-2-17 14:09:31 | 显示全部楼层
我们重力差做了500mm~
回复

使用道具 举报

ZING | 2022-2-18 08:23:19 | 显示全部楼层
Leo61605 发表于 2022-2-17 11:47
这个数够了,这个范围

好的,感谢
回复

使用道具 举报

本版积分规则