工业废水处理AO工艺出水氨氮比较高?

[复制链接]
查看1487 | 回复12 | 2022-2-7 10:14:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片依次是好氧1 好氧2 好氧3 好氧沉淀
故障1:好氧2的污水好像有点粘(看小气泡能看出来)
故障2:好氧沉淀的的絮体好像有点松散。
最近出水氨氮比较高8-9左右。
请朋友们帮忙解答一下,爱你们~
A0002159-DF63-47CF-B237-ED5684E22F40.jpeg
584B968A-731D-4B50-8A56-3529F1580B1E.jpeg
181AA305-3843-41BE-A58D-E56FD90AB5A4.jpeg
843D892D-C657-43F2-A9A6-1B013D75FE20.jpeg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-7 11:59:42 | 显示全部楼层
污泥浓度不低啊。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-7 13:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
把有浮渣的地方曝气开大一点,曝气不均匀导致的;
污泥絮体比较松散,最好拍张SV照片看一下,表面看不出来;
还有氨氮比较高的问题,现在曝气池DO控制在多少?是否是溶氧不足导致的?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

食指戳键盘 | 2022-2-7 13:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
看SV30,估计是污泥膨胀或老化,测一下好氧池DO看看
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-2-7 14:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-7 13:03
把有浮渣的地方曝气开大一点,曝气不均匀导致的;
污泥絮体比较松散,最好拍张SV照片看一下,表面看不出来 ...

溶解氧都在2以上,溶解氧没问题的,但是这水看起来有点粘稠。
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-2-7 14:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-7 13:03
把有浮渣的地方曝气开大一点,曝气不均匀导致的;
污泥絮体比较松散,最好拍张SV照片看一下,表面看不出来 ...

不过好氧1的溶解氧一直都是1左右,以前都没太大问题。
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-2-7 15:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-7 13:03
把有浮渣的地方曝气开大一点,曝气不均匀导致的;
污泥絮体比较松散,最好拍张SV照片看一下,表面看不出来 ...

几乎不沉淀
009855E3-834A-4DA8-8604-D2DCDD3EBFE7.jpeg
回复

使用道具 举报

姚振星 | 2022-2-8 08:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
望闻问切才能诊断,就凭这几张照片能看出来什么呀
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-2-15 21:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
灰原哀 发表于 2022-2-7 15:03
几乎不沉淀

进水COD有什么变化吗?负荷冲击也会导致SV高,硝化崩溃的,不过我需要具体数据来判断,麻烦发一下分析数据!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

灰原哀 | 2022-2-15 21:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-2-15 21:38
进水COD有什么变化吗?负荷冲击也会导致SV高,硝化崩溃的,不过我需要具体数据来判断,麻烦发一下分析数 ...

进水COD有变化的,有时候高有时候低,可能是过年那时候车间都放假了,他们没安排好怎么合理处理污水。搞得高浓度的都用完了,只剩下一些低浓度的水