二沉池老翻泥,污泥浓度越脱越高怎么破

[复制链接]
查看3214 | 回复28 | 2022-1-22 21:11:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是aao工艺,处理市政污水。进入冬季,突然气温变化时,二沉池突然翻泥,生化池沉降比35左右,污泥浓度4000左右,外回流100%。每天都在脱泥,但是沉降比越脱越高,由30涨到40。镜检没有发现丝状菌,svi70左右,污泥中原生动物较多。进水设计流量250,实际控制进水流量220。但二沉池泥位还是很高,经常出现翻泥情况,求指导。
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-1-22 22:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是脱泥不够,黑天白天的脱泥吧,你这处理量小,污泥负荷低,肯定污泥老化了
回复

使用道具 举报

李建科 | 2022-1-23 07:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-1-23 08:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度太高了,算下污泥负荷,找到系统最佳点,用这个时候的污泥浓度来控制污泥龄。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-23 08:51:48 | 显示全部楼层
你们现在水温有多少?二沉的负荷呢?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-1-23 09:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
MLSS:4000,SV:40%,说明沉降性还可以,不会导致二沉池泥面高的,查一下你的外回流是否有问题呢?导致污泥回流量低
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

吴292568 | 2022-1-23 09:56:26 | 显示全部楼层
沉降比的变化和脱泥少没关系,是低水温和大水量造成的,不知道水温多少,不过这现象跟我们这边挺像的,我们这边污泥SV常年在80-90,按理说你厂沉降性能挺好的不应该反泥。在这时候加大脱泥要注意出水水质监测,很容易超标的。另外由于氧在水中的溶解性在低温环境下会增大很多,如果保持和高温时一样的曝气量就会导致曝气过量,你是否可以尝试降低曝气。
回复

使用道具 举报

李建科 | 2022-1-23 10:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-1-23 08:20
污泥浓度太高了,算下污泥负荷,找到系统最佳点,用这个时候的污泥浓度来控制污泥龄。 ...

好的,谢谢老师。我们这边属于突然就二沉池泥位特别高的情况,生化系统污泥浓度也没有降低。
回复

使用道具 举报

李建科 | 2022-1-23 10:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-1-23 08:51
你们现在水温有多少?二沉的负荷呢?

现在水温12度,二沉池表面负荷大概0.1。外回流开到100%会是二沉池泥位高的原因么
回复

使用道具 举报

李建科 | 2022-1-23 10:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-1-23 09:34
MLSS:4000,SV:40%,说明沉降性还可以,不会导致二沉池泥面高的,查一下你的外回流是否有问题呢?导致污 ...

套筒阀是全开的,外回流量也开到了100%,是因为外回流大的引起的么
回复

使用道具 举报