这是A2O的好氧池和缺氧池都有如此多和大的气泡,这种现象正常吗?如果不正常是是什么原因导致的,怎样解决,谢谢。
回复
使用道具
举报
SARAOE
|
2021-10-19 09:45:40
来自手机
|
显示全部楼层
现在硝化还正常吗?看泡沫像负荷冲击泡沫!
互相学习,共同进步!
回复
使用道具
举报
大梨
|
2021-10-19 09:53:10
|
显示全部楼层
建议楼主关注我们公众号【环保工程师】,里面有很多泡沫的知识,相当不错的,这么多泡沫感觉不像活性剂和低负荷泡沫,感觉是有什么物质进来导致的。
回复
使用道具
举报
『空』
|
2021-10-19 10:39:51
|
显示全部楼层
进水数据跟平时比正常吗
回复
使用道具
举报
『空』
|
2021-10-19 10:40:23
|
显示全部楼层
出水数据有啥变化
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2021-10-19 10:55:10
来自手机
|
显示全部楼层
进水水质水量有变化吗?
回复
使用道具
举报
碧海王
|
2021-10-19 11:03:54
来自手机
|
显示全部楼层
进水有变化吧,应该是负荷冲击泡沫
回复
使用道具
举报
石头剪子布
|
2021-10-19 11:24:49
|
显示全部楼层
看情形是负荷冲击,但是如果COD不高的话,也可能来水里边含有起泡的物质
回复
使用道具
举报
小巫师
|
2021-10-19 11:37:11
|
显示全部楼层
很有可能是负荷冲击,停水悶爆吧,别把硝化系统搞崩溃了
回复
使用道具
举报
HI873207
|
2021-10-19 13:05:01
来自手机
|
显示全部楼层
应该是负荷高了,氨氮应该基本没有去除效果了。
回复
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
社区合伙人
社区版块负责团队成员
技术支持
技术支持团队成员
鹿屿
56
主题
108
回帖
1181
积分
中级工程师
中级工程师, 积分 1181, 距离下一级还需 1819 积分
中级工程师, 积分 1181, 距离下一级还需 1819 积分
积分
1181
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
污泥沉降性差?
2
请教一下上清液浑浊是什么原因
3
锤吸虫很久才出现一次
4
二沉池浮泥如何消除
5
外购污泥后控制指标,已迅速回落,求看细菌
6
过年期间停运污水
7
高氮废水(二甲胺,三甲胺),电导和氨氮有
8
电絮凝设备设计求助
9
易忽视的化学试剂与药品安全管理
10
中间那一大坨是丝状菌吗?