请教各位大佬,折点加氯的自动控制方法

[复制链接]
查看3259 | 回复21 | 2021-4-22 19:09:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,投加次氯酸钠折点加氯可以去除排放口多余的氨氮,加的少不管用,加的多又会产生很多的氯气,辣眼睛,有没有什么方法可以实现自动控制呢?比如ORP控制,ph控制,余氯检测控制,自动化的仪器等等,希望大佬们指点一二,再次感谢🙏
另:工业废水有实际应用的吗?有什么经验欢迎赐教。


在含氨水中投入氯的研究中发现,当投氯量达到氯与氨的摩尔比值1∶1时,化合余氯即增加,当摩尔比达到 1.5∶1时,(质量比7.6∶1),余氯下降到最低点,此即“折点”"。在折点处,基本上全部氧化性的氯都被还原,全部氨都被氧化,进一步加氯就都产生自由余氯。
wechat_upload1619089745608159513f4eb
wechat_upload1619089745608159515d74e

评分

参与人数 3威望 +8 收起 理由
太善良 + 3
永久28 + 2
SARAOE + 3

查看全部评分

爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

哈希小哥 | 2021-4-22 20:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
事实上单独国产余氯仪控制加药泵表现并不好, 启停频繁会导致加药泵损坏,有些进口控制器比如说哈希的SC200他会给出一个范围来缓和这个拐点启停。
wechat_upload1619092857608165790ed12

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
SARAOE + 3

查看全部评分

哈希服务,您身边的仪器专家,让一切分析更简单!致力于提供优质仪器产品。18049465629
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-22 20:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
对于自来水厂,折点加氯确实需要经常调整,确保出厂水余氯的量,对于污水厂去除氨氮确实要一比8投加来确保氨氮的量,从投加安全度来思考,污水的控制要容易,目前不少厂家已经在做自动控制投加这块了,主要用进水数据和一些出水来控制,我把个人控制思路概括如下:自动投加可用进水氨氮及出水余氯作为控制点,当进水氨氮大于1的时候可按照1比8投加,1以下可按1比5投加。反馈量为出水游离氯,当出水游离氯为0.1时候说明反应完全,当出水游离氯小于0.1时候增加投加量,当大于0.1减小投加量。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
SARAOE + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

古细菌 | 2021-4-22 20:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习了
你看不见我,看不见我。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-22 20:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
经验值,投加0.5ml/L,10%次氯酸钠,可降低5毫克升左右氨氮
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-22 20:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
当然,影响因素很多。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-22 20:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-4-22 20:41
经验值,投加0.5ml/L,10%次氯酸钠,可降低5毫克升左右氨氮

你的氨氮只是转化成了一氯氨,二氯氨,和三氯氨,没有真正的去除掉。
回复

使用道具 举报

wushi | 2021-4-22 20:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
我也有问题想问,既然这样我是不是投加的多也不会有什么影响,其他产物不说,就单对于氨氮来说一直投加到氨氮到没有为止?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-22 21:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
还记得..过去 发表于 2021-4-22 20:59
我也有问题想问,既然这样我是不是投加的多也不会有什么影响,其他产物不说,就单对于氨氮来说一直投加到氨 ...

国家是不允许你这么搞
回复

使用道具 举报

王赵 | 2021-4-22 22:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
学到了学到了