接触氧化池工艺曝气溶解氧控制在什么范围

[复制链接]
查看1340 | 回复9 | 2021-4-14 08:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺是预处理+AAo+接触氧化池+高效脱氮,这段时间检测从O池的出水经接触氧化池后,硝化反应不理想,氨氮去除效果很差平均只能去除2到4个氨氮左右,例如总进水氨氮20多,O池出水氨氮14左右,接触氧化池出水约在10左右,效果太差,该如何提高接触氧化池的硝化效果?(其它指标均无问题)
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-4-14 08:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度多高?现在溶解氧放到多少?
回复

使用道具 举报

xuj1314 | 2021-4-14 09:02:21 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2021-4-14 08:59
污泥浓度多高?现在溶解氧放到多少?

南方温度适合,主要城市污水污泥浓度控制在2500左右,目前溶解氧控制在2.0-2.5
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-4-14 09:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
脱氨氮可以控制到3-4
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-4-14 10:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
接触氧化停留时间多久?
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-4-14 12:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度2500,数值偏低,把污泥浓度控制在3000~4000为最佳,多的时候可到4000多,溶解氧控制在3~4之间为最佳,而且可根据实际运行负荷情况,适当调高溶解氧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-4-14 14:47:02 | 显示全部楼层
溶解氧只是影响氨氮去除的一个因素,还要看其他
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-14 14:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果水中不含抑制性物质,并且条件允许,闷爆。使用神技
回复

使用道具 举报

xuj1314 | 2021-4-16 08:49:56 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-4-14 14:47
溶解氧只是影响氨氮去除的一个因素,还要看其他

碱度有200左右
回复

使用道具 举报

亮,15053673059 | 2021-4-21 17:23:14 | 显示全部楼层
碱度有些低了,
加纯碱、碳酸钙或生石灰,PH值控制在7.5左右试下
回复

使用道具 举报

本版积分规则