IC厌氧罐之前加双氧水,量大,DO超标

[复制链接]
亮,15053673059 | 2021-3-16 18:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-16 18:36
现在物化出水正常了吧,就用物化处理过的废水也行!

IC后面接AO生化处理
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-16 19:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
亮,150****3059【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2021-3-16 18:56

IC后面接AO生化处理

我的意思是芬顿出水正常可以把水继续进起来,便于ic塔内废水的置换
回复

使用道具 举报

亮,15053673059 | 2021-3-16 19:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-16 19:06
我的意思是芬顿出水正常可以把水继续进起来,便于ic塔内废水的置换

工艺路线:MVR脱盐废水---芬顿---调节池---IC---缺氧---好氧---二沉池
芬顿出水ph5.调节池内加纯碱到ph7.并升温至39,打进IC(因调节池泵太大,一部分由IC打回调节池,类似于外回流),IC罐上有一个2方/小时的内循环泵
芬顿出水8700,经调节水池,加外回流降至4800左右,由IC处理到1000左右进生化
现在调节水池溶解氧17左右,满池状态。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-16 19:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
亮,150****3059【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2021-3-16 19:18

工艺路线:MVR脱盐废水---芬顿---调节池---IC---缺氧---好氧---二沉池
芬顿出水ph5.调节池内加纯碱到ph7. ...

那就是调节池废水如果正常的话就可以继续往ic里打的,不进水没用的,多加双氧水的废水还是在里面,毕竟氧化性这么强,怕是厌氧菌受不了吧
回复

使用道具 举报

亮,15053673059 | 2021-3-25 10:39:24 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-3-16 19:25
那就是调节池废水如果正常的话就可以继续往ic里打的,不进水没用的,多加双氧水的废水还是在里面,毕竟氧 ...

经过三天的闷罐,溶解氧降至0.2以下,三天后恢复进水,处理效率目前正在慢慢提升中
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-25 12:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
亮,150****3059【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2021-3-25 10:39

经过三天的闷罐,溶解氧降至0.2以下,三天后恢复进水,处理效率目前正在慢慢提升中 ...

666👍👍👍
回复

使用道具 举报

流光易逝 | 2021-7-10 15:35:22 | 显示全部楼层

shuiwen youdian gao le ba
回复

使用道具 举报

小小心意 | 2021-7-11 16:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
最好回点厌氧泥,甲烷菌搞死的差不多了,把双氧水消耗完,注意挥发酸,PH,COD变化
回复

使用道具 举报

亮,15053673059 | 2021-7-16 17:26:58 | 显示全部楼层
流光易逝 发表于 2021-7-10 15:35
shuiwen youdian gao le ba

不高,接手这个IC时,罐内温度是45度,且已经运行半年多,正好处在中、高温之间。之后降到了38度左右。
回复

使用道具 举报

侯哥 | 2021-8-29 11:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
最快的办法就是在反应器底部通入氮气,通过氮气的搅动将溶解氧全部释放出来。
回复

使用道具 举报