污水厂的电气设备抗腐蚀操作

[复制链接]
查看480 | 回复8 | 2021-3-14 14:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个污水厂,生化池旁有它的plc控制和采集子站,它有独立的房间,也有装空调,但是听值班的师傅说,可能房间附近的腐蚀气体较为严重,空调的铜管不到一个月就换一次,经常出现他们就不搞空调了,现在有些plc及其模块好像被气体腐蚀了,IO点有些不正常。这种情况在取水泵房也会出现。一般遇到这种情况,室内怎么做好抗气体腐蚀的措施呢,有遇到过这种情况的交流交流呗。现在我们想到的方案是在泵房里面再隔出一件房,然后从远处用风机持续抽气进房,这种是不是个好方法呀?

回复

使用道具 举报

忠实可爱小郎君 | 2021-3-14 15:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
你这种抽风送气也是一个办法,你生化池子哪里可不可有东西罩住呢,生化池气体过不来也就不会有那么严重的腐蚀了吧!如果感觉成本高,那就把门的开口换一个方向,不对着生化池,原来的堵死,再送风更好一些,个人愚见。
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-3-14 15:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
我们都是建玻璃房子,以前在盐酸加药间或者石灰加药间都是这样弄的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-3-14 17:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
你们生化有除臭吗?
回复

使用道具 举报

磁力菇 | 2021-3-14 17:27:05 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-3-14 17:19
你们生化有除臭吗?

主要房间背后刚好就是生化池的进水口,味大
回复

使用道具 举报

磁力菇 | 2021-3-14 17:27:55 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-3-14 15:47
我们都是建玻璃房子,以前在盐酸加药间或者石灰加药间都是这样弄的

还是要有排气设备,,空调是不行的,铜管基本每月换一次
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-3-14 23:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
磁力菇 发表于 2021-3-14 17:27
主要房间背后刚好就是生化池的进水口,味大

哦!这样子,那就只能从电器原件上选择抗腐蚀的了
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-3-15 09:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
还得注意排风,另可购买抗腐蚀性的机器零件
回复

使用道具 举报

磁力菇 | 2021-3-15 15:05:39 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-3-15 09:08
还得注意排风,另可购买抗腐蚀性的机器零件

现在污水厂一般用什么品牌的控制器(PLC),GE靠谱么,我现在这个污水厂是用ABB的,都腐蚀好几个模块了
回复

使用道具 举报