好氧池运行求解

[复制链接]
一叶落...一花开 | 2021-3-13 17:32:28 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-11 22:23
斜管沉淀池排泥,是通过剩余污泥?
这个与污泥回流,是2个管子吧?
就算斜管沉淀池底部泥抖污泥可以排的 ...

两个池在流程上是前后承接,在结构上也是紧挨在一起的。现实中排泥管道都是共用的一根,通过阀门切换的来变换排泥。管道里面的污水很快就可以排干净。主要还是一沉池的底泥黑的比较厉害。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-13 18:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
一叶落...一花开 发表于 2021-3-13 17:32
两个池在流程上是前后承接,在结构上也是紧挨在一起的。现实中排泥管道都是共用的一根,通过阀门切换的来 ...

池子底部,是有泥斗呀!污泥发黑速度也太快了吧!
回复

使用道具 举报

一叶落...一花开 | 2021-3-18 16:33:19 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-13 18:06
池子底部,是有泥斗呀!污泥发黑速度也太快了吧!

是的,现在就是这个问题我有点疑惑。我想问问一般间歇性污泥打回流的话,间隔时间是多长最好。能够避免污泥变黑
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-18 18:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
一叶落...一花开 发表于 2021-3-18 16:33
是的,现在就是这个问题我有点疑惑。我想问问一般间歇性污泥打回流的话,间隔时间是多长最好。能够避免污 ...

污泥回流,我是建议一直开
回复

使用道具 举报

一叶落...一花开 | 2021-3-20 09:10:45 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-18 18:04
污泥回流,我是建议一直开

所以一般污泥回流和污泥排放至污泥浓缩池的管路是要分开的?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-20 09:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
一叶落...一花开 发表于 2021-3-20 09:10
所以一般污泥回流和污泥排放至污泥浓缩池的管路是要分开的?

剩余污泥,可以在污泥回流管道做支路,怎样操作方便就怎样弄吧
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-3-20 18:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
你这原因都是不是一直进水,泵一直开引起的,泵连续开连续进水就没有这些问题了!
回复

使用道具 举报

一叶落...一花开 | 2021-3-21 14:50:24 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2021-3-20 18:44
你这原因都是不是一直进水,泵一直开引起的,泵连续开连续进水就没有这些问题了! ...

就是和永远大佬说的一样,污泥回流就一直开着吗?进水我倒都是一直在进的
回复

使用道具 举报

一叶落...一花开 | 2021-3-24 20:16:46 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-3-20 09:35
剩余污泥,可以在污泥回流管道做支路,怎样操作方便就怎样弄吧

永远老师想请教一下,坐标广州(最近温度也不高啊),鼓风机频率不变的情况下,晚上溶解氧高,白天溶解氧低,这是因为温度影响还是啥原因,有没有其他缘由?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-24 21:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
一叶落...一花开 发表于 2021-3-24 20:16
永远老师想请教一下,坐标广州(最近温度也不高啊),鼓风机频率不变的情况下,晚上溶解氧高,白天溶解氧 ...

水质、气温都有影响的。
回复

使用道具 举报

本版积分规则