调试温度控制器之历险记
本人属于调试菜鸟,初次遇到这个温度控制器,安装人员说他已经调好低于25摄氏度会自动运行。由于下午甲方人员要验收打款,为了做到万无一失,中午休息的时候我看了温度,23.8摄氏度,
开自动,等待2分钟,自动控制阀没反应。然后开手动,只听咔咔咔,自动阀有点漏水,房屋中到处都是咔咔咔的声音,心中一惊,坏事了。
做调试的胆子大,怕什么,给甲方经理打电话,问是什么情况,甲方经理跑来,查出是蒸汽管道有水,动了阀门以后蒸汽管道里冷热交替就会咔咔咔。
OK,既然没坏就继续研究。
把蒸汽冷凝水打开,排水。
设置键长按3秒以上出现上图,看不懂。那就百度,找不到。然后打开淘宝,搜索买家,找出一个有简单说明书的。明白大致意思就行。AL2红灯亮,继续按设置键,找到al2,先设置25度,安全起见。按设置3秒退出,等待大概30秒,自动阀开启,冷凝水开始流出,温度缓慢上升。
一切正常,调到30度,正常,调到40度。
好的,系统运行正常。
这时候al1的红灯亮了,然后设置al1到45度,红灯熄灭。系统稳定运行。吹脱系统用的加热效果挺好,甲方签字验收。
做调试,做环保,不会的,多问多看多思多想,没什么能难住我们,干就完了。
晚上要去另一运营点救急,车上写的,前言不搭后语,大家莫怪。
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
太善良
+ 3
查看全部评分
爱学习的菜鸟
回复
使用道具
举报
永久28
|
2020-12-17 13:59:07
来自手机
|
显示全部楼层
调试调试,先调后试,,
熟悉了,试多了,经验也就出来了。
回复
使用道具
举报
Siekoep
|
2020-12-17 17:05:30
|
显示全部楼层
楼主加油,爱学习的都是大佬!
回复
使用道具
举报
Keep易I
|
2021-9-28 22:26:44
来自手机
|
显示全部楼层
楼主的温控器是配合温度变送器一起使用?
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
标准规范
杂谈
文档资料
随手拍
环保答题
积分商城
社区事务
非常完美
236
主题
3868
回帖
1395
积分
版主
积分
1395
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
机械设备
电气仪表
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
污泥量减少,几乎看不到
2
中水回用及零排放设计的蒸发器
3
污水厂进水可以过滤分析吗
4
各位大神麻烦看看是不是丝状菌膨胀了
5
两级好氧系统氨氮超标
6
大家看看本厂的SV30,使用的膜工艺
7
污泥大面积老化怎么办
8
论现场建设的重要性!接受过最差劲的污水站
9
好氧池温度高该如何解决呢
10
求大神帮看看镜检