公司污水处理经混沉--水解酸化--UASB--接触氧化二沉 处理聚氨酯化工废水,处理后外排水COD300左右,外排标准:COD500,但TOC检测80,标准30,请问各位老师,该如何处理?需增加什么设备或工艺?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-12-11 19:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
化工废水,我听说吉林有一家企业要求toc指标。。。
总碳么,继续生化或者高级氧化
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-12-12 07:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
TOC不是都是可生化物质吗?二级生化系统中段加个高级氧化系统
回复

使用道具 举报

李明80053 | 2020-12-12 07:59:31 | 显示全部楼层
高级氧化用什么工艺效果较好呢?
回复

使用道具 举报

L859355 | 2020-12-12 11:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
芬顿~臭氧~光催化都可以的
回复

使用道具 举报

猛牛 | 2020-12-13 11:22:50 | 显示全部楼层
COD标准500而TOC标准30,这个标准咋定的?如果这个标准不修改,这里的哪个老师也救不了你
回复

使用道具 举报

李明80053 | 2020-12-13 19:36:37 | 显示全部楼层
公司污水外排执行GB/T31962-2015B级标准,环评及在线监控只有COD,氨氮,PH,流量要求,但今年办理排污许可证环保局增加了:TOC,悬浮物,BOD,可吸附有机卤化物,总磷、总氮,石油类等很多项目,别的都合格,只有TOC超标。
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-12-13 20:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
现在用臭氧催化的比较多不会产生固废