这样设计二沉池会不会造成短流现象?

[复制链接]
YL780220 | 2020-11-18 11:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-11-18 11:46
和设计沟通一下吧,你负责哪一块?

调试运营,之前咨询过其他人,他们说不会。准备后期进水看看
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-11-18 12:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
YL780220 发表于 2020-11-18 11:49
调试运营,之前咨询过其他人,他们说不会。准备后期进水看看

那就试运行了多观察吧
回复

使用道具 举报

㊣902016 | 2020-11-18 14:38:43 | 显示全部楼层
平流式沉淀池没有反应产生,不存在短流。主要还是注意污泥沉降性能好坏,平流式沉淀池很少做同侧进出水的,这个要注意污泥斗和挡流墙的深度,防止出水带泥
回复

使用道具 举报

momo99920 | 2020-12-23 14:45:17 | 显示全部楼层
同款沉淀池,水力负荷和堰板负荷在设计规范推荐范围内,不会出现短流的情况,但是配水渠尾端容易积浮渣,也出现过渠道内污泥似打发的奶油。曝气池出口的DO没有过高,不确定是由于什么原因,还没想明白?