8小时左右不进水 风机有必要开吗

[复制链接]
查看870 | 回复8 | 2020-10-31 20:56:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水量变小 已经在间断进水 保持风机运行 DO在3-4左右
但从晚上12点多到第二天8点是不进水的 还有必要保持风机运行吗?
请各位老师指导一下 谢谢
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-10-31 21:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
8小时没事,有条件就间歇曝气,没有一直曝气影响也不太大
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-10-31 21:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
一直曝气 泡沫太多了 是想关上的 如果不能关上的话 就只能保持曝气 再人工清理溢出来的泡沫
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-10-31 22:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
注意溶解氧,我这就有一次DO飚到6间接暴气比较好
你看不见我,看不见我。
回复

使用道具 举报

暖【看不见链接 | 2020-10-31 22:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
泡沫大,加消泡剂
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-11-1 00:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2020-10-31 22:17
注意溶解氧,我这就有一次DO飚到6间接暴气比较好

我们这边设备厂的技术员说 现在因为保持日进水量300-400 DO 3-4可以 如果恢复到800-1000 他建议DO要冲到6才好
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2020-11-1 01:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
运营成本来说,停进水后可以把风机停了,待明天进水前一两个小时把风机开启(保证出水数据不会受到影响)。
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-11-2 22:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
猪场打工仔 发表于 2020-11-1 00:31
我们这边设备厂的技术员说 现在因为保持日进水量300-400 DO 3-4可以 如果恢复到800-1000 他建议DO要冲到6 ...

啥工艺啊,DO需要6😂 😂
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-11-2 23:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2020-11-2 22:07
啥工艺啊,DO需要6😂 😂

就是uasb+三级AO 只不过处理量比较大 厂家技术人员 让我们在恢复正常进水后 把DO提高到6
回复

使用道具 举报