紫外线消毒出水大肠杆菌超标的原因

[复制链接]
查看637 | 回复4 | 2020-10-20 21:10:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线设计符合标准,新装设备。出水检测大肠杆菌超标1倍多,会是什么原因引起?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-10-20 22:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
一,停留时间,二浊度先检查这两样
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-10-21 08:34:11 | 显示全部楼层
紫外线消毒和第一个浊度关系最大,影响穿透率一般要求浊度在14NTU以下,其次是停留时间
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-10-21 08:59:38 | 显示全部楼层
进水的浊度和紫外的强度够不够
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-10-21 09:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
灯管上边积了东西也会影响效果,如上边各位大佬所说,从进水浊度,紫外线强度,停留时间考虑。