高浓度红薯废水排入污水厂

[复制链接]
司水少爷 | 2020-10-20 08:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-10-20 08:23
是刚刚不达标的,还是一直都不达标

一直达标,三天前发现出水数据上涨,随后发现进水有问题,前天排查到这家小作坊。昨天彻底不达标了
回复

使用道具 举报

司水少爷 | 2020-10-20 08:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-10-20 08:33
我觉得红薯粉有机物为主B/C应该挺高的,不知道你外排要求是多少,哪项要求不达标,氨氮不达标就凹污泥浓度 ...

现阶段三个指标不达标,出水实测COD186,氨氮62,总氮数据没出来。执行一级A标准
回复

使用道具 举报

司水少爷 | 2020-10-20 08:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2020-10-20 08:31
好氧池没看到菌种?污泥浓度多少?停留时间够吗?

因为氧池用接触氧化法的,没排入废水之前SV30为8%左右。一直稳定达标。谁知道突然来这一波水
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-10-20 08:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个水主要影响cod,最终会影响到好氧do。如果有水解酸化池问题应该不太大。如果没有只能加大曝气闷爆。如果还是出现生物像变差的情况,注意投加少量的磷肥。氮一般情况下是足够的。
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-10-20 08:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
耄耄 发表于 2020-10-20 08:45
这个水主要影响cod,最终会影响到好氧do。如果有水解酸化池问题应该不太大。如果没有只能加大曝气闷爆。如 ...

所以先确认你的do是否因为进水cod的升高而降低了。这个是氨氮异常最可能的原因
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-10-20 09:06:16 | 显示全部楼层
司水少爷 发表于 2020-10-20 08:36
一直达标,三天前发现出水数据上涨,随后发现进水有问题,前天排查到这家小作坊。昨天彻底不达标了 ...

听说红薯厂倒闭了,这个也是好事情,氨氮不行就闷爆,
回复

使用道具 举报

future | 2020-10-21 08:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
司水少爷 发表于 2020-10-20 08:28
COD好降下来,主要怕氨氮超标。不知道红薯粉废水可好处理啊。头疼

好氧停留时间控制好应该不会的
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2020-10-21 08:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
停进水,开启回流,焖曝至数据达标排放然后少量进水;查找硝化性变弱原因。
回复

使用道具 举报

本版积分规则