COD升高,如何调整工艺

[复制链接]
渡口 | 2025-2-7 10:32:27 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-2-7 08:54

那这个工艺跟操作人员没有工作经验有很大关系的,前期秋季的时候没有更换系统里面的污泥,夏季的污泥冬季 ...

莫老师   平时不都是定期排泥嘛  
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-2-7 11:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-2-7 10:32
莫老师   平时不都是定期排泥嘛


定期排泥也是在不影响出水指标的情况下可以看季节多排一些或者少排一些的,比如说夏季温度高的时候快要到秋季的时候可以多排泥的,不是这样到了冬季想排泥都不敢,像楼主进水系统的负荷都不高的,长年都保持污泥浓度在5000,像这样如果再提高污泥浓度的,二沉溢流负荷承受不住的。会跑泥的。按照温度偏低的,5000的污泥浓度应对这个进水负荷也是足够可以应付的,关键是还是季节换泥没做好,或者是无机泥在里面滥竽充数,楼主可以做个污泥挥发性MLVSS/MLSS的指标看看
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-2-7 13:52:46 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-2-7 11:30

定期排泥也是在不影响出水指标的情况下可以看季节多排一些或者少排一些的,比如说夏季温度高的时候快要到 ...

莫老师  冬季不排泥  泥龄过长也会导致污泥老化呀  
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-2-7 14:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-2-7 13:52
莫老师  冬季不排泥  泥龄过长也会导致污泥老化呀

不是不排泥,而是在原来每天该排多少泥的基础上少排一点泥,不排泥会有很多无机泥的,根据恒定定律,污染物转换成污泥不会凭空消失的
回复

使用道具 举报

风603617 | 2025-2-7 15:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-2-7 11:30

定期排泥也是在不影响出水指标的情况下可以看季节多排一些或者少排一些的,比如说夏季温度高的时候快要到 ...

vss/ss在0.4至0.5。现在工艺需要向那个方向操作呢
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-2-7 15:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
风603617 发表于 2025-2-7 15:31
vss/ss在0.4至0.5。现在工艺需要向那个方向操作呢


对嘛,我就说污泥系统无机泥过多的,正常都在0.7—0.75左右。排泥,循环斬进的排泥,其实你这个系统降COD容易的,只是怕排泥过度影响到消化菌罢了,污泥老化泥过多的,看出水指标慢慢来,不要操之过急,急也没用,还要多提前半个月或者一个礼拜关注当地的天气预报,这样对你排泥很有帮助的
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-2-8 08:12:31 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-2-7 14:24

不是不排泥,而是在原来每天该排多少泥的基础上少排一点泥,不排泥会有很多无机泥的,根据恒定定律,污染 ...

明白了  谢谢莫老师