看不见斜管应该怎么调整

[复制链接]
查看272 | 回复9 | 2024-11-15 10:19:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水厂高密度沉淀池,总是看不见斜管应该怎么调整 IMG_20241115_100223.jpg
IMG_20241115_100217.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-15 11:44:48 | 显示全部楼层
PAC投加的量有问题了 调整下PAC与PAM的比例
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-11-15 14:30:09 | 显示全部楼层
取上来的水里带泥,沉淀不好。检查加药系统和加药配比。看过渡区的繁花情况。可以把协管沉淀池里面的泥排空大部分,从生化池抽点泥水到絮凝区,更换新的污泥看看。
回复

使用道具 举报

榕榕兔 | 2024-11-15 15:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
绿水青山带笑颜 发表于 2024-11-15 14:30
取上来的水里带泥,沉淀不好。检查加药系统和加药配比。看过渡区的繁花情况。可以把协管沉淀池里面的泥排空 ...

取得水样是t3到进入斜管沉淀池之间廊道的水,不是斜管上清液
回复

使用道具 举报

晓龙 | 2024-11-15 17:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
上层这么浑,药剂投加有点问题
回复

使用道具 举报

@◎◎ | 2024-11-15 19:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个地方出水浑浊就几个问题,pam配比。斜管下面的刮泥机是不是好的。再就是泥排少了
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-11-15 22:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
加药配比和回流情况以及排泥都有可能完成影响   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

LHWCLHGZ | 2024-11-15 22:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
高密度沉淀池进水SS怎么样?池中泥位?排泥控制?
回复

使用道具 举报

王鹏75499 | 2024-11-17 03:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
多加点OAM应该就行了
回复

使用道具 举报

王鹏75499 | 2024-11-17 03:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏75499 发表于 2024-11-17 03:56
多加点OAM应该就行了

多加PAM就行了
回复

使用道具 举报

本版积分规则