这种接线对不😁😁😁

[复制链接]
查看883 | 回复8 | 2020-8-13 15:41:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一电源,同一组设备,并联两根电源线。
wechat_upload15973044015f34ee51e5177
回复

使用道具 举报

future | 2020-8-14 08:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
为什么这么接?没有风险?
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

A.JayZhang | 2020-8-14 08:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
备用的?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-8-14 08:29:52 | 显示全部楼层
看了一下,如果全部线排容量均足够的话,不是说完全不能,但是很不规范。一般母线从配电上方或下方进入配电柜,一段母线配一组负载(独立保护),这个接线后后段不懂还有没有各自保护,如果都有就是接线不规范,如果只有1组或者没有就是不对的。
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2020-8-14 09:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
估计线选细了😓
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-8-14 09:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-8-14 08:29
看了一下,如果全部线排容量均足够的话,不是说完全不能,但是很不规范。一般母线从配电上方或下方进入配电 ...

这种接法不对,要求同一电源同一组设备不能并联两根电源线。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-8-14 10:33:50 | 显示全部楼层
那到不一定,你这个箱子如果作为联络柜或者某一个出线柜上端有总保护,下接两个负债,每个负载又有独立的保护,也是可以的,就是不规范,临时用没有什么问题。图中只给出一个接头,没办法判断后续有没有独立保护,如果没有当然不行。要规范接,当然是一柜一负载。
回复

使用道具 举报

L.H | 2022-2-20 19:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
按照规范肯定不行,实际上很多都是这种。
回复

使用道具 举报

我喂你袋盐 | 2022-2-21 13:48:42 | 显示全部楼层
星三角?
回复

使用道具 举报