冷却塔和换热器参数

[复制链接]
查看66 | 回复5 | 2024-9-4 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,在污水处理中对生化池进行换热冷却。换热水量怎么算?、冷却塔和换热器的选项参数怎么计算?


回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-9-4 16:01:38 | 显示全部楼层
冷却塔只需要你提供进水水量和进水温度,出水温度要求,以及你们室外冬季和夏季的温度,厂家就可以给你算了。板换就简单了,需要提供热水的水量和温度,以及冷水的温度及热水需要降的温度,找厂家吧
回复

使用道具 举报

找厂家,把需求提供给厂家,他们会给你计算出符合你工艺情况的设备。
回复

使用道具 举报

陈志 | 2024-9-6 13:26:24 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-9-4 16:01
冷却塔只需要你提供进水水量和进水温度,出水温度要求,以及你们室外冬季和夏季的温度,厂家就可以给你算了 ...

冷却塔的进水水量是怎么算呢,没搞懂这个
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-9-6 14:11:31 | 显示全部楼层
陈志 发表于 2024-9-6 13:26
冷却塔的进水水量是怎么算呢,没搞懂这个

根据你需要调节的温度算出冷水需要转换的温差,根据原水水量、比热容、温度差计算出你所需要的进水水量。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-9-6 18:41:47 | 显示全部楼层
陈志 发表于 2024-9-6 13:26
冷却塔的进水水量是怎么算呢,没搞懂这个

你们设计规模多少 就是多少
回复

使用道具 举报

本版积分规则