放牛班班长 | 2024-6-27 08:19:04 | 显示全部楼层
Greenkid 发表于 2024-6-26 09:12
这个就是不准,行业废水去除率表跟设计有很大关系,实际运行很多都说达不到 ...

所以要结合类似工程运行经验数据,一般设计的时候负荷也会取得比较低。
回复

使用道具 举报

刘461301 | 2024-6-29 10:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
Greenkid 发表于 2024-6-26 09:12
这个就是不准,行业废水去除率表跟设计有很大关系,实际运行很多都说达不到 ...

去除率有点难搞,2000以上浓度的能保证在65以上去除率,浓度再高负荷2都从来没调出来过75以上去除率的。
回复

使用道具 举报

杨323842 | 2024-6-29 17:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
因为是根据厌氧塔的进塔总负荷来计算出来厌氧塔的有效容积的。这样最后算出来才会是厌氧塔能够承受的总负荷。如果按照能够去除的,最后算出来容积会偏小的。
回复

使用道具 举报

九月 | 2024-7-2 08:26:11 | 显示全部楼层
夜千羽鸩 发表于 2024-6-26 20:35
有条件的话,根据设计规范算完跑一下CFD

CFD仿真模拟(流体动力学)  不会呀!
这个好学不
回复

使用道具 举报

Greenkid | 2024-7-6 15:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
夜千羽鸩 发表于 2024-6-26 20:35
有条件的话,根据设计规范算完跑一下CFD

请问用哪个软件做的呢
回复

使用道具 举报

Greenkid | 2024-7-6 15:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
杨323842 发表于 2024-6-29 17:46
因为是根据厌氧塔的进塔总负荷来计算出来厌氧塔的有效容积的。这样最后算出来才会是厌氧塔能够承受的总负荷 ...

明白,还想问下计算出的容积包含沉淀区和反应区两部分的容积吗
回复

使用道具 举报

杨323842 | 2024-7-6 17:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
Greenkid 发表于 2024-7-6 15:33
明白,还想问下计算出的容积包含沉淀区和反应区两部分的容积吗

是包含的,其一是反应区和沉淀区空间也没占比多大,其二是在实际日常使用中,基本不会开满容积负荷或是无法开到,污泥负荷占决定性因素。
回复

使用道具 举报

Greenkid | 2024-7-6 22:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
杨323842 发表于 2024-7-6 17:31
是包含的,其一是反应区和沉淀区空间也没占比多大,其二是在实际日常使用中,基本不会开满容积负荷或是无 ...

原来如此,这么一说豁然开朗👍👍👍
回复

使用道具 举报

夜千羽鸩 | 2024-7-7 00:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
九月 发表于 2024-7-2 08:26
CFD仿真模拟(流体动力学)  不会呀!
这个好学不

没用过,只是见过同行用这个模拟UASB布水效果,后来自己查了一下,学习成本太高,就没继续了解
回复

使用道具 举报

本版积分规则