总氮数据高,如何调整

[复制链接]
追水而至 | 2024-6-14 08:38:19 | 显示全部楼层
1、数据是6月7号的
2、进水量多少?投加碳源量及剩余的BOD,与水量及硝氮的量关系还是比较大的
3、目前的好氧缺氧环境是什么?和一周前一样?
4、回流比也是限制总氮去除的一个因素
回复

使用道具 举报

公司顶凉柱 | 2024-6-14 09:27:26 | 显示全部楼层
好氧池DO太高了,控制一下DO。SVI有点偏低,有机负荷过低。(无机物太多?)。内回流控制是多少,碳源投加在哪个位置。
回复

使用道具 举报

abc2605311 | 2024-6-14 12:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮低,硝态氮成分占比高。注意控制二沉池外回流量及排泥,避免反硝化。减少进水,增大内回流量,好氧do控在2左右。碳源等总氮降至预警值以下再停。
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-6-14 17:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧看着偏高点,降低一些,适当加大内回流,看着出水COD接近控制标准了?可以考虑一下碳源问题
回复

使用道具 举报

、别致、 | 2024-6-15 09:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
不了解你的进水量和最近的排泥量,只看数据的话建议你先测一下好氧末端和缺氧段的DO,应该是反硝化出问题了,还是就是结合水量调整内回流比
回复

使用道具 举报

看数据,清水池的氨氮如果已经是1以下,硝化是没有问题的,那就排查反硝化,看看缺氧段的溶解氧是不是合理范围内,还有停留时间是不是合理范围,最后就是碳源的吸收率了,进水cod确实不高,需要外补碳源,但是得看药剂 的质量以及投加位置
回复