微信扫一扫,快速登录
水处理奥德彪 发表于 2024-6-7 12:13 进水数据和工艺发一下
使用道具 举报
橙子45036 发表于 2024-6-7 17:39 进水COD测不了,生活污水估计也就400左右,氨氮30总氮40多
橙子45036 发表于 2024-6-7 17:37 生活污水,预处理就是个调节池,一体化的A2O,多介质过滤器,混凝沉淀,清水池。 ...
水处理奥德彪 发表于 2024-6-8 23:44 缺碳源了呗,看看你的缺氧区是不是有曝气串过去了
放牛班班长 发表于 2024-6-9 09:36 二沉池出水悬浮物多吗?你们现在是硝化不行,氨氮降解不下去。
橙子45036 发表于 2024-6-9 14:47 二沉有悬浮物
放牛班班长 发表于 2024-6-9 17:06 悬浮物如果很多的话,硝化菌就很容易流失。氨氮也就下不去了。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
技术支持团队成员