求问,算好氧池实际水力停留时间,到底要不要算进去硝化液回流和污泥回流!
回复
使用道具
举报
王远兴
|
2024-4-12 10:24:13
来自手机
|
显示全部楼层
好氧池水力停留时间计算不需要考虑内回流,外回流要考虑算进去。
回复
使用道具
举报
SARAOE
|
2024-4-12 15:28:31
来自手机
|
显示全部楼层
内回流不算,外回流算
互相学习,共同进步!
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2024-4-12 16:37:50
|
显示全部楼层
停留时间不用算回流。
回复
使用道具
举报
水处理奥德彪
|
2024-4-12 19:29:35
|
显示全部楼层
好氧池单独看,内回流属于内部循环,与停留时间无关
回复
使用道具
举报
绿水青山带笑颜
|
2024-4-17 16:02:03
|
显示全部楼层
内回流属于好氧池内部循环不用算,外回流要算