进水负荷低,COD去除不了,什么原因?

[复制链接]
逗你玩儿 | 2024-3-21 11:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20240321_095752.jpg
沉降5分钟的污泥
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-21 11:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主再放一个30分钟的图片出来,看看量筒边缘底部情况,看起来污泥挺好的,但是有点混浊,如果溶解氧不高的,那就是来水电导高造成去除率低的原因。
回复

使用道具 举报

逗你玩儿 | 2024-3-21 18:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-21 11:25

楼主再放一个30分钟的图片出来,看看量筒边缘底部情况,看起来污泥挺好的,但是有点混浊,如果溶解氧不高的 ...

溶氧高的5左右
回复

使用道具 举报

逗你玩儿 | 2024-3-21 18:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
mmexport1711017311105.jpg
30分钟的沉降比
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-21 19:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧差不多快到5左右污泥都还不怎么爆散的,把溶解氧调到3左右就好了,污泥沉降也可以,系统水温多少?水温低再补些泥进去。单独取一个精滤反洗水的样,看看反洗水样的电导多少的,怕是无机泥太多在好养系统的,增高量筒的泥,而实际量筒没有什么活性有用的泥。有条件取没有加入反洗水的污水,用别的污水处理厂的泥做个实验,用个桶来闷爆看COD的去除率就知道了
回复

使用道具 举报

逗你玩儿 | 2024-3-22 09:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-21 19:39

溶解氧差不多快到5左右污泥都还不怎么爆散的,把溶解氧调到3左右就好了,污泥沉降也可以,系统水温多少?水 ...

我也感觉无机质较多,SV30底部压实度较高,泥又不敢多排,处理效果太差了
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-22 11:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2024-3-22 09:04
我也感觉无机质较多,SV30底部压实度较高,泥又不敢多排,处理效果太差了 ...

有条件做个实验最好的,没条件的,把泥排一些,再加别的污水厂的泥加多些就知道了。我们两个人想的都到一块去了。我是按你给出来的情况再跟量筒的泥确认觉得是无机泥多,个人观点,不喜勿喷
回复

使用道具 举报

逗你玩儿 | 2024-3-22 19:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
电导率做了一下 IMG_20240322_192239.jpg
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-22 21:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2024-3-22 19:22
电导率做了一下


看这个电导不算高的,在8000以上才算高,楼主只能自己做实验对比下看,污泥是不是无机泥过多的思路去分析了。搞两个桶跟一台卖鱼的气爆机取别家污水处理厂的污泥跟自己系统污泥同样多的泥水做分析
回复

使用道具 举报

棋局 | 2024-3-23 15:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
长时间的营养比失调,处理功能肯定受挫!
回复

使用道具 举报

本版积分规则