污水曝气池曝气不均匀求改造方向

[复制链接]
查看1592 | 回复7 | 2024-1-7 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原微孔曝气管,运行4年后部分堵塞,曝气极不均匀,风机运行出口压力高

现场想改造一波,但没有方向,求各位大佬指点一二。谢谢

IMG_2864.JPG IMG_1682.JPG IMG_1628.JPG IMG_1630.JPG IMG_1685.JPG IMG_1687.JPG IMG_2161.JPG IMG_2163.JPG IMG_2164.JPG IMG_2260.JPG

回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-1-7 22:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
改成提升式的,哪里坏了提起来就换。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-1-7 23:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2024-1-7 22:11
改成提升式的,哪里坏了提起来就换。

旋流曝气器,这个可以安排,可以单个控制,拆卸维修都方便
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-1-8 07:55:48 | 显示全部楼层
你大概描述下吧,什么情况,图片也看不出来
回复

使用道具 举报

公司顶凉柱 | 2024-1-8 10:56:21 | 显示全部楼层
运行四年没维护检修过堵塞很正常。要不换成可拆卸提升的,后面维护方便。要不就每年池体放空检查,清洗。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-1-9 10:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
看选择什么曝气方式了,有假期比较长时间的公司,可以选择底部微孔曝气,没有什么时间停的公司,最好用提升的曝气。提升曝气维护方便
回复

使用道具 举报

曝气不均匀最好成片换,不然采用不一样的曝气器和新旧不一样均会影响曝气的均匀性
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2024-1-10 08:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
之前遇到过,曝气盘堵的,换了120个,花费12万,效果太差,后来人家售后直接说,清池子,重新更换