一体化出水氨氮不高总氮高,清沉降区污泥后正常

[复制链接]
查看368 | 回复7 | 2024-1-3 09:43:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一体化的A/O工艺设备,但是由于一线人员运行不当一级沉降区很容易积泥堵死,回流是在一沉前段的,应该不受影响,但是就是会出现氨氮不高总氮高的情况,清堵以后会下降很多,想知道原理是什么
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-1-3 09:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主的描述,回流沉淀池是有弊端的,清理过后久了还是会出现同样问题的。污泥沉积久了会释放氮的
回复

使用道具 举报

养乐多64089 | 2024-1-3 10:19:29 | 显示全部楼层
积泥堆积,原本的好氧逐渐活性降低氨氮转化为硝态氮,但硝态氮无法转化,硝态氮高也会造成总氮高
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-1-3 10:26:08 | 显示全部楼层
反硝化不行 确认下回流和缺氧池停留时间够不够,碳源够不够
回复

使用道具 举报

久瘾成患 | 2024-1-3 10:43:25 | 显示全部楼层
硝态氮高吧  看下是不是搅拌的问题,泥水不混合怎么去除嘛
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2024-1-3 10:59:07 | 显示全部楼层
   看下碳源
回复

使用道具 举报

反硝化有问题,看看A段的溶解氧是多少。
回复

使用道具 举报

御品茶轩 | 2024-1-3 18:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
污泥回流是否正常,碳源是否正常补充投加。
回复

使用道具 举报

本版积分规则