SV30太高,100%,是什么情况,怎么解决

[复制链接]
水处理奥德彪 | 2023-12-23 16:53:05 | 显示全部楼层
回流莫不是太大了,
回复

使用道具 举报

Bell | 2024-2-18 16:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
yaojj0101 发表于 2023-12-20 20:12
mlss数值变化很大,有时候3000,有时候6000多,不知道是不是测量的问题

偏差过大有两个原因:1.取样误差,2.检测误差。
在保证曝气均匀的前提下可以作平行样取均值,不过按照你这个水质浓度MLSS也不会高到哪里去
回复

使用道具 举报

Bell | 2024-2-18 16:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2023-12-20 17:04
原水总氮5公斤每天,现在每天又引入3.6公斤。这样会过负荷吗(冲击)

我刚简单算了加垃圾渗滤液引入888的COD,确实会高负荷运行引起污泥膨胀的
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-2-18 17:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
弱水三千 发表于 2023-12-20 15:52
垃圾渗滤液还可以当碳源?

有机物低可以用
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-2-18 17:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
取消垃圾滤液一段时间,改用葡萄为碳源,50立方水加2-3公斤进就可以了,DO控4.5-5之间,每天排泥四次,预计一个星期恢复
回复