麻烦看下什么原因导致的

[复制链接]
查看770 | 回复7 | 2023-12-13 20:00:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

勇敢牛牛呀 | 2023-12-13 20:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
进水负荷高
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-13 20:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
进水最近有异常的还是最近一直都没有排泥的?
回复

使用道具 举报

缪海峰 | 2023-12-13 21:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-13 20:13

进水最近有异常的还是最近一直都没有排泥的?

高负荷冲击是这个样子吧,进水cod高了
回复

使用道具 举报

缪海峰 | 2023-12-13 21:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
勇敢牛牛呀 发表于 2023-12-13 20:08
进水负荷高

是,进水cod有点高
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-13 21:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
缪海峰 发表于 2023-12-13 21:04
高负荷冲击是这个样子吧,进水cod高了

高负荷冲击的特征对得上号的,冲击后,产生大量的泡沫跟泥,又不排泥,就会这样。等到数据开始下降就可以加大排泥的
回复

使用道具 举报

缪海峰 | 2023-12-13 21:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
目前控制水量,出水正常sⅤ30   60∽70%,要加大排泥吗?
回复

使用道具 举报

缪海峰 | 2023-12-13 21:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-13 21:12

高负荷冲击的特征对得上号的,冲击后,产生大量的泡沫跟泥,又不排泥,就会这样。等到数据开始下降就可以 ...

好的,谢谢
回复