变频器抗谐波不大成功案例分享。
返回列表
发新帖
变频器抗谐波不大成功案例分享。
[复制链接]
1103
|
1
|
2020-8-6 10:31:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
因为都是现场分析,没有工程图纸,都是有后期往前推断,欢迎讨论。这是我代木木写的
事情经过:某配电间PLC:S7-300模块(下文将该模块所属配电间柜简称3号)总是不定期烧毁,这个模块换了很多次,均是如此,后请来一名工程师来维修,其判断是PLC:S7-300下子站控制的变频器谐波所致,所以其在PLC:S7-300的控制侧进线端串联加装了单项隔离变压器及滤波器,但装完之后,发现中间继电器无法正常吸合,后在木木的努力下,将2号配电的N引导3号后,就能够正常吸合了。
事件分析:首先,这位工程师的做法是头痛医头脚痛医脚的做法,并没有解决系统的谐波问题。仅仅在常烧毁的控制侧进线串联单项隔离变压器和滤波器,保护控制回路,但是实际上谐波的问题依然存在,只不过3号柜二次侧被保护起来而已。实际上较大型的变频器均自带电抗器以抵消谐波的影响,但依然产生谐波,无非是电抗量值不够或电抗器损坏,应从变频器着手,更换相应的电抗,系统的解决的谐波问题。此外,还有一个问题就是接地的问题,从现场看有N线和PE线两条,但从源头看,并没有严格执行TN-S的接地措施,及N线对地电阻很高不能良好接地。
下一步需要做的:找到到底是那个变频柜电抗出问题,计算后更换以彻底解决谐波,并从新敷设地线,要求接地电阻不得超过10欧姆。
回复
使用道具
举报
挚这一个字
|
2020-12-12 00:48:36
|
显示全部楼层
感谢分享~
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
机械设备
图纸资料
水质化验
摄影作品汇总
大梨
43
主题
1236
回帖
7219
积分
板块负责人
积分
7219
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
电絮凝设备设计求助
2
过年期间停运污水
3
看看这样的泡沫问题
4
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
5
锤吸虫很久才出现一次
6
中间那一大坨是丝状菌吗?
7
溶气气浮机的电控原理
8
镜检,大神帮忙分析一下
9
全自动压滤机,自动卸泥,自动清洗
10
粪大肠菌群和粪大肠菌群菌值的关系?